    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Обьясните, пожалуйста, к чему привязана переменная wVar1, wVar2? Нужно преобразовывать bool входов?
    Это 0 и 1 адрес регистров в слейве. В программе вы можете положить в каждый из регистров по 16 бит 1 Чтение и отправка бит.jpg
    или по целочисленной переменной.
    Вот пример на скрине, 4 входа упакованы в Маску бит и отправлены в 1 регистр слейва,
    из 0 регистра получена Маска бит 1, распакована и отправлена на выходы ПЛК.