Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 81

Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста реле ПР200-220.220.2.1.0 Не получается сделать. Нужно с панели задать допустим 100 часов, включается обратный отсчет и на DO подаются раз в две секунды импульсы через бленкер вкл, выклю, идет счет импульсов это я сделал на панели. А вот задачу времени с панели времени и пуска с панели при заданном времени не получается. Смысл такой задаю часы (идет обратный отсчет) с панели реле работают и считают срабатывания, по окончанию вижу сколько срабатываний было времени и что время закончилось, если свет отключили, то при включении счетчики и время просто с того же момента должны начать. И если возможно, то подробно для новичка, не вырезая элементарные вещи из контеста
    Вот мой вариант на ST, таймер обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки 1 Работа таймера.jpg
    В примере задано 100 час , прямой и обратный отсчёт, запоминает наработку в секундах и кол-во включений.

    Таймер в среде Codesys 2.3 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post464812
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2025 в 20:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Мне нужно что бы работал не от входа, а только по заданию с дисплея, поставил 100 часов он вкл. выкл. бленкером делает, выключилось питание, сколько было оттуда и начал (после подключения) и видно сколько было осталось 34 часа например и было 1000 вкл.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    Мне нужно что бы работал не от входа, а только по заданию с дисплея, поставил 100 часов он вкл. выкл. бленкером делает, выключилось питание, сколько было оттуда и начал (после подключения) и видно сколько было осталось 34 часа например и было 1000 вкл.
    В чём проблема то? Вы блок в эмуляции хоть проверяли?
    Вход Enabl включает блоки и отсчёт, подайте на него выход Blink, а задачу времени выведите на экран. 1 Работа с Блинком.jpg
    Например с 2 блоками, один считает наработку, второй кол-во включений, при достижении таймером 0, останавливается всё.
    Чтобы схема с Блинком работала сама, без кнопки Пуска, можно на вход схемы подать просто константу 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2025 в 09:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот мой вариант на ST, таймер обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки 1 Работа таймера.jpg
    В примере задано 100 час , прямой и обратный отсчёт, запоминает наработку в секундах и кол-во включений.
    Спасибо за блок. То что надо для управления ротацией насосов по наработке.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    Спасибо за блок. То что надо для управления ротацией насосов по наработке.
    Посмотрите ещё тут, последние версии.
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13

    А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 16:02.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Посмотрите ещё тут, последние версии.
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13

    А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Ваш блок требует доработки. Мне нужна возможность редактирования наработки через меню ПР205. К примеру после замены насоса. И представление наработки нужно независимое ЧЧ ММ СС. Редактирование только ЧЧ и ММ.
    С раздельным выводом проблем нет, но с редактированием нужно подумать над реализацй.
    Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 19:01.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    Ваш блок требует доработки. Мне нужна возможность редактирования наработки через меню ПР205. К примеру после замены насоса. И представление наработки нужно независимое ЧЧ ММ СС. Редактирование только ЧЧ и ММ.
    С раздельным выводом проблем нет, но с редактированием нужно подумать над реализацй.
    При замене насоса нужен сброс наработки, но не редактирование. Сброс есть.
    Так каждый будет наработку менять, получится фигня). Сделать можно всё, но это будет не правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 19:15.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    При замене насоса нужен сброс наработки, но не редактирование. Сброс есть.
    Так каждый будет наработку менять, получится фигня). Сделать можно всё, но это будет не правильно.
    Не соглашусь. Насос может быть заменен, заменен на не новый, поменяны местами и т.д. Учет серийного номера будет предусмотрен. В перспективе можно и сигнализацию на обслуживание реализовать.
    P.S. Работаю в основном с генераторными контроллерами. Идеи черпаю оттуда. Там все это есть.
    Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 19:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. Насос может быть заменен, заменен на не новый, поменяны местами и т.д. Учет серийного номера будет предусмотрен. В перспективе можно и сигнализацию на обслуживание реализовать.
    P.S. Работаю в основном с генераторными контроллерами. Идеи черпаю оттуда. Там все это есть.
    Вот вам переделанный таймер, с возможностью установки наработки по биту Запись 1 Переделка таймера.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 21:30.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Посмотрите ещё тут, последние версии.
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13

    А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Спасибо за подсказки!
    Ротацию планирую по моточасам реализовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •