Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Есть соглашение, тянущееся по историческим причинам от разработчиков Modbus - Modicon - что 3x40001 это регистр 0 (или 1 - всегда нужно проверять практикой) к которому обращаются функцией чтения 03.
Т.е. регистр 4501 соответствует 3x44502 или 3x44501 в другой нотации.
Только наоборот.
3х - Input register (read only) функция чтения 04
4х - Holding register (read/write) функция чтения 03