Показано с 1 по 10 из 20

Тема: ТРМ-201 + Siemens HMI MP377. Modbus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть соглашение, тянущееся по историческим причинам от разработчиков Modbus - Modicon - что 3x40001 это регистр 0 (или 1 - всегда нужно проверять практикой) к которому обращаются функцией чтения 03.
    Т.е. регистр 4501 соответствует 3x44502 или 3x44501 в другой нотации.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Есть соглашение, тянущееся по историческим причинам от разработчиков Modbus - Modicon - что 3x40001 это регистр 0 (или 1 - всегда нужно проверять практикой) к которому обращаются функцией чтения 03.
    Т.е. регистр 4501 соответствует 3x44502 или 3x44501 в другой нотации.
    Только наоборот.
    3х - Input register (read only) функция чтения 04
    4х - Holding register (read/write) функция чтения 03

Похожие темы

  1. ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP
    от monsterrnd в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2024, 10:53
  2. Siemens S71200 подключить к kepware opc по modbus TCP
    от AlexanderUshakov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 13:35
  3. СПК107 + Siemens S7-200 MODBUS
    от vavan_bonus в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 02:22
  4. SCADA WINCC от SIEMENS и Modbus Universal OPC
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 13:56
  5. ПЛК63 и Siemens по ModBus RTU
    от Viktor_13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •