Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Функциональный блок сушилки (управление вент.заслонкой)

Древовидный режим

Лосев Олег Функциональный блок сушилки... 04.04.2025, 09:20
Лосев Олег Стоит ПВТ110-4А - подключен к... 04.04.2025, 10:01
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если управление дискретными сигналами (открытие/закрытие) и известно время полного хода, то https://owen.ru/product/trm12
    Или любая ПР с аналоговым входом.
    Стоит ПВТ110-4А - подключен к МВ110-8А - подключен к ПЛК 110 , к выходу ПЛК подключена заслонка ( полное открытие 150 сек)
    И надо сделать что бы например уставка 75% влажности
    в камере 78% - мы немного приоткрываем заслонку, а если в камере 72% немного закрываем заслонку.
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 04.04.2025 в 10:04.

Похожие темы

  1. функциональный блок CTU
    от АлексейI в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:17
  2. Функциональный блок Real_Time_Clock
    от cad555 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 20:09
  3. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  4. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  5. управление заслонкой
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 09:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •