Тема: Опрос AI по modbus rtu с использованием ИПП120 и китайского УСО Ebyte MA01-AACX2220

  1. #1

    По умолчанию Опрос AI по modbus rtu с использованием ИПП120 и китайского УСО Ebyte MA01-AACX2220

    Добрый день! Изучаю возможность опроса по modbus rtu с помощью ИПП120 в режиме master данных аналогового входа китайского УСО Ebyte MA01-AACX2220, к которому подключен датчик температуры к первому входу AI. Пока безуспешно - получается значение 0 и, похоже, ИПП120 не поддерживает опрос такого аналогового входа. Причём опрос между УСО и ИПП120 работает, управление релейными выходами DO1, DO2 тоже получилось сделать через булевые сетевые переменные в среде Owen Logic. Работу опроса дискретных входов DI не проверял, но уверен, что тоже, скорей всего, проблем не будет. А вот с опросом AI вопрос, можно ли как-то этот вход отпросить с использованием ИПП120 сейчас или в будущем? Или я слишком много хочу от ИПП120? Через заводскую программу на компьютере для китайского УСО опрос аналогового входа происходит нормально по modbus rtu (могу дать скрин с логами опроса), т.е. подключение датчика температуры выполнено правильно, проблема именно в программном опросе

  2. #2

    По умолчанию

    Для правильного опроса, надо поставить правильный адрес регистра в десятичной системе, нужную функцию и тип переменной.
    При не правильном отображении иногда ещё поставить галки, старшим байтом (регистром ) вперёд.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал всяко - ничего не помогает. Адрес регистра согласно инструкции должен быть 30000 либо 30100 (скрин прилагаю). Функция чтения должна быть 0x04.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey2126 Посмотреть сообщение
    Пробовал всяко - ничего не помогает. Адрес регистра согласно инструкции должен быть 30000 либо 30100 (скрин прилагаю). Функция чтения должна быть 0x04.
    А по факту это адрес 0 или 100, вы какой ставите? небось 30000 или 30100

  5. #5

    По умолчанию

    Адрес 0 я ставил для отправки команд на дискретные выходы DO1, DO2 - полёт нормальный. Для опроса аналогового входа я конечно ставил адрес регистра 30000 или 30100 - в ответ тишина. Предлагаете 0 или 100 попробовать? Насколько помню, и такое пробовал. И 10000, 10100 тоже пробовал подставить...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,083

    По умолчанию

    0 или 100 InputRegisters, команда 0x04

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    0 или 100 InputRegisters, команда 0x04
    Всем спасибо за ответы! Получилось опросить по предложенным адресам. Позже выложу шаблон сетевого устройства MA01-AACX2220 для Owen Logic

  8. #8

    По умолчанию Шаблон Ebyte MA01-AACX2220 (2DI+2AI+2DO)

    Выкладываю шаблон сетевого устройства для Owen Logic с минимальным набором сетевых переменных достаточных для простого опроса
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. ПР102+ИПП120+другие устройства ModBUS
    от DrDV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 19:27
  2. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  3. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 20:34
  5. Подключение китайского насоса по RS485
    от ДаниилСПб в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 08:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •