Показано с 1 по 10 из 1192

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, есть пара шкафов и в каждом установлены ПР103 и ПРМ, в первом шкафу есть Ethernet, во втором нет и к нему от первого шкафа проложили RS485.
    То есть ПР103 между этими шкафами соединены по 485 интерфейсу.
    Программа +- такая же, как я раньше выкладывал, в каждом шкафу.
    Я не могу понять, как правильно сделать управление на втором шкафу.
    Ну для него прошивку то написал\залил, а дальше как быть с сетевыми переменными второго шкафа...
    Нужно же со SCADA его мониторить и управлять...
    Из первого шкафа я могу по регистрам обратиться только к физическим входам\выходам модулей второго шкафа, а к сетевым, как я понимаю нет такой возможности.
    Как правильно сделать?
    Если сделать всё по Ethernet, то к обоим ПР можно обратиться по IP из скады.
    Если вы сделали обмен с первым по Ethernet, а второй соединили по 485, то 1 должен как мастер читать слейв из второго, и уже эти регистры добавить в слейв, чтобы скада их прочитала. То есть в первом программу надо изменять и регистров в нём будет в 2 раза больше.
    Вопрос хватит ли там регистров? Может проще протянуть Ethernet к второму шкафу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 17:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если сделать всё по Ethernet, то к обоим ПР можно обратиться по IP из скады.
    Если вы сделали обмен с первым по Ethernet, а второй соединили по 485, то 1 должен как мастер читать слейв из второго, и уже эти регистры добавить в слейв, чтобы скада их прочитала. То есть в первом программу надо изменять и регистров в нём будет в 2 раза больше.
    Вопрос хватит ли там регистров? Может проще протянуть Ethernet к второму шкафу.
    Предполагаю из-за длины кабеля именно в этом месте решили по 485 соединить.
    В каждом шкафу есть сетевые переменные не привязанные к физическим входам, они участвуют в алгоритме. И мне было бы достаточно "прокинуть" в SCADA их и несколько физических входов\выходов, но как я понимаю такой возможности нет, только физические входы\выходы.
    Получается, что и весть алгоритм работы второго шкафа, нужно полностью писать на ПР первого (?), холст будет очень перегружен.
    И нужен ли в таком случае алгоритм, на ПР второго шкафа? (не вижу смысла)
    Последний раз редактировалось Пётр5; 02.04.2025 в 18:14.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Предполагаю из-за длины кабеля именно в этом месте решили по 485 соединить.
    В каждом шкафу есть сетевые переменные не привязанные к физическим входам, они участвуют в алгоритме. И мне было бы достаточно "прокинуть" в SCADA их и несколько физических входов\выходов, но как я понимаю такой возможности нет, только физические входы\выходы.
    Получается, что и весть алгоритм работы второго шкафа, нужно полностью писать на ПР первого (?), холст будет очень перегружен.
    И нужен ли в таком случае алгоритм, на ПР второго шкафа? (не вижу смысла)
    Поставьте в первом шкафу вот это https://owen.ru/product/mkon, дальше, думаю понятно

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Поставьте в первом шкафу вот это https://owen.ru/product/mkon, дальше, думаю понятно
    Спасибо за совет, есть и другие варианты установки устройств, но не за мой же счёт.
    Поэтому вариант пока один, настраивать шкафы по факту существующих подключений и смонтированных устройств.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    Предполагаю из-за длины кабеля именно в этом месте решили по 485 соединить.
    В каждом шкафу есть сетевые переменные не привязанные к физическим входам, они участвуют в алгоритме. И мне было бы достаточно "прокинуть" в SCADA их и несколько физических входов\выходов, но как я понимаю такой возможности нет, только физические входы\выходы.
    Получается, что и весть алгоритм работы второго шкафа, нужно полностью писать на ПР первого (?), холст будет очень перегружен.
    И нужен ли в таком случае алгоритм, на ПР второго шкафа? (не вижу смысла)
    Как раз алгоритм, если он есть на 2 ПР лучше оставить, а в первом только передавать регистры из второго, тут и так свой алгоритм есть.
    Мало того , что регистров в первом ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру.
    То есть скада первый опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 20:03.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как раз алгоритм, если он есть на 2 ПР лучше оставить, а в первом только передавать регистры из второго, тут и так свой алгоритм есть.
    Мало того , что регистров в 1 ПР в 2 раза больше, ПР не может читать регистры группой, он будет читать из 2 ПР по одному регистру. То есть скада 1 опросит быстро, а данные со 2 будут намного медленнее идти.
    Я вроде сообразил как мне лучше сделать.
    У меня же не все физические входы заняты, я могу к ним привязать локальные вместо сетевых на 2 ПР, а уже на 1 ПР просто прицепить сетевые переменные к регистрам этих входов 2 ПР, а вся логика так и останется на 2 ПР.
    Вроде лучший вариант.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •