Дополню:
Тарировка при помощи регистров Модбас из РЭ на модуль МВ110-224.4ТД не увенчалась успехом.
В итоге решение было такое:
1. С модуля получаем данные веса Rd.fF (70-71 регистры модбас).
2. В кодес2.3 делаем расчёт (показал на картинке)
3. Выводим на панель значение rOutTenzo1
Безымянный.png