  1. #1

    По умолчанию

    Дополню:
    Тарировка при помощи регистров Модбас из РЭ на модуль МВ110-224.4ТД не увенчалась успехом.
    В итоге решение было такое:
    1. С модуля получаем данные веса Rd.fF (70-71 регистры модбас).
    2. В кодес2.3 делаем расчёт (показал на картинке)
    3. Выводим на панель значение rOutTenzo1
    Безымянный.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    Тарировка при помощи регистров Модбас из РЭ на модуль МВ110-224.4ТД не увенчалась успехом.
    А чего так? А как Вы это делали?