Показано с 1 по 10 из 68

Тема: ФБ на ST ротация насосов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Только берите последний пример с запоминанием наработки. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    Достаточно задачу PT1 перенести из VAR в VAR_INPUT, потом обновить ФБ по ПКМ и все дела)
    Э...заработало, на третьем примере, он открытым был, а я поспешил. Возможны последствия, просто интересно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Э...заработало, на третьем примере, он открытым был, а я поспешил. Возможны последствия, просто интересно?
    Третий пример 4 насоса_Нараб_Ротация по времени_4 Уровня_7 не запоминает наработку при выключении питания ПР.
    Если вам не надо запоминать наработку, то можно использовать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Третий пример 4 насоса_Нараб_Ротация по времени_4 Уровня_7 не запоминает наработку при выключении питания ПР.
    Если вам не надо запоминать наработку, то можно использовать.
    Ещё раз спасибо. Я понимаю, что таким образом можно практически любую переменную сделать входной или выходной. Магия, блин.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Третий пример.
    kondor3000, подскажите почему не работает блочёк, вроде без ошибок.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    kondor3000, подскажите почему не работает блочёк, вроде без ошибок.
    Выходные переменные сделайте энергонезависимыми или подключите куда нибудь, например на выход ПР через преобразование.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выходные переменные сделайте энергонезависимыми или подключите куда нибудь, например на выход ПР через преобразование.
    Заработало, спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выходные переменные сделайте энергонезависимыми или подключите куда нибудь, например на выход ПР через преобразование.
    Заработало, да не совсем красиво. Не научите, как числа сделать двузначными, т.е как нолик прикрутить?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Заработало, да не совсем красиво. Не научите, как числа сделать двузначными, т.е как нолик прикрутить?
    Вот, на днях показывал, вот так 1 Десятки часов .jpg Деление на 10 и MOD 10
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post459515
    можно и на ST
    Код:
    Has_des:=Has/10;
    Has_ed:=Has mod 10;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2025 в 15:44.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    можно и на ST
    Спасибо, вот что собственно у меня получилось, если есть что, подъюстируйте молотком, буду признателен.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •