Вероятно потому что РЭ стр. 68, раздел 10.6.2.2 Режим «Падающая уставка»
Тут вы правы. Это действительно прописано.
Но вот почему уставка уходит сама в произвольное значение на это я не нашёл ответа. Стоит уставка +25
Сейчас должны ставить ещё такие контроллеры и честно очень задумался стоит ли их использовать.
Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 01.03.2025 в 15:34.
Но вот почему уставка уходит сама в произвольное значение на это я не нашёл ответа. Стоит уставка +25
Полагаю потому что 10.6.1 Контроль обратного теплоносителя
Или отключить контроль и посмотреть на результат или уставку падения сделать сильное меньше 70, чтобы уменьшить вылет за график обр и последующее проседание уставки.
Отрицательное задание это забавно.
Последний раз редактировалось Caelus; 01.03.2025 в 19:19.