  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    И кстати не вижу где COM1
    На Вашем скриншоте кнопка "Save COM1"

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Вложение 82042 - настроил я через web-конфигуратор.
    Неправильно настроили. Нужен режим шлюза (ModbusTCP), а не прозрачный. Посмотрите на моём скриншоте, там для 232-го, но для 485-го всё то же самое.

  3. #13

    По умолчанию

    Добился того, что теперь моргает передача по 485 11.jpg
    И подключившись параллельно к 485 через преобразователь с 485 на юсб на ПК в терминале начал получать посылки 10.jpg
    Но в кодесис по прежнему тишина

  4. #14

    По умолчанию

    Тогда почему нет ответа? Я не вижу ошибки в настройках преобразователя и кодесиса.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Добился того, что теперь моргает передача по 485 11.jpg
    И подключившись параллельно к 485 через преобразователь с 485 на юсб на ПК в терминале начал получать посылки
    Вам уже Евгенией Кислов совет давал вчера. Повторю - возьмите любую программу, которая умеет опрашивать устройства по Modbus TCP - Modbus Poll, Radzio!, Modbus Guru (https://cloud.mail.ru/public/XwdS/GZTyy5DY2) и опросите устройство через шлюз. Как получите ответы в тестовой утилите - переходите к ПЛК.

  6. #16

    По умолчанию

    Существует слейв. Если я без преобразователя напрямую подключу слейв к плк, то буду получать данные.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    протестируйте что работает связка плк-мастер-ТСР с плк-слейв-RTU.
    Как в одной связке может быть мастер TCP, а слейв RTU? Если я настраиваю плк как мастер TCP, то я не могу сделать слейв RTU

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
    Как в одной связке может быть мастер TCP, а слейв RTU? Если я настраиваю плк как мастер TCP, то я не могу сделать слейв RTU
    Моя реальность не сходится с вашей:

    2025-02-21_08-53-18.png

  9. #19

    По умолчанию

    Ого, оказывается так можно! Вот только мне это не помогло. Не понимаю как еще настроить этот преобразователь. Китайцы вообще игнорят...

  10. #20

    По умолчанию

    1.jpg этот TCP удалить?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200
    от buldakow в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.12.2024, 10:09
  2. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  3. ПЛК200 и модули Мх110 по Modbus RTU
    от permoby в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 13:44
  4. Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP
    от max-paiine в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:27
  5. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •