Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПР102+Веспер Е4-8400 по modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Александр, подскажите в какой последовательности и в какие регистры вы засылаете данные для работы частотника. Меня интересуют всего две частоты работы. Как заставить частотник стартануть на одной частоте, потом перейти на другую. Затем вернуться к первой частоте и останоdиться. Просто, я никогда не работал с подобными частотниками, а примеров работы не могу найти нигде. Работать буду через ПЛК110-60М Modbus RTU
    У большинства ПЧ управление производится двумя регистрами: командное слово (управление включением-выключением) и задание частоты.
    Для контроля тоже используется два регистра - слово состояния и значение частоты на выходе

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    У большинства ПЧ управление производится двумя регистрами: командное слово (управление включением-выключением) и задание частоты.
    Для контроля тоже используется два регистра - слово состояния и значение частоты на выходе
    Хотите сказать, что если я в регистре 0000h в 0 разряд запишу 1, а в регистр 0001h запишу 2000, то включится Fw c частотой 20Гц? И если в регистре 0000h в 0 разряд запишу 0, то движение остановится? И этого достаточно?

  3. #13

    По умолчанию

    Ну как быда, этого достаточно. Только пч нужно еще настроить на режим управление по интерфейсу.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну как быда, этого достаточно. Только пч нужно еще настроить на режим управление по интерфейсу.
    Настройка с панели, вроде, понятна. А как быть если долго не посылается запрос на ПЧ? Помнится, когда я работал с ПЧ AVT312 (32) (Шнайдерэлектрик), то там приходилось через 20-100мс читать регистр состояния, чтобы не было ошибки связи. Тут такого нет?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Настройка с панели, вроде, понятна. А как быть если долго не посылается запрос на ПЧ? Помнится, когда я работал с ПЧ AVT312 (32) (Шнайдерэлектрик), то там приходилось через 20-100мс читать регистр состояния, чтобы не было ошибки связи. Тут такого нет?
    Параметр Н5-04 - Способ останова при потере связи
    Параметр Н5-11 - Время определения потери связи
    Ну и, вы же все равно постоянно будете мониторить регистр состояния?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 16.02.2025 в 22:37.

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо, что откликнулись на мои вопросы. Просто с Modbus для управления ПЧ я расстался лет 12 лет назад. Почему-то внезапно иногда выходили из строя порты RS-484 управления в контроллерах Шнайдерэлектрик (TWID и M221). Да и писать программу для ПЧ на IL муторно. И я перешел на прямое управление через дискретные входы ПЧ. Но с переходом на ПЛК ОВЕН и на ПЧ ВЕСПЕР мне показалось, что стало удобнее управлять ПЧ по каналу Modbus. Тем более, что в моих проектах приходится управлять одновременно до 4-9 ПЧ. ПЧ управляют электродвигателями автооператоров в гальваническом цехе. Приходится на лету переходить на разные скорости. И требуется точное позиционирование автооператоров при остановке на позициях линии. Кроме горизонтальных движений осуществляются и вертикальные с грузом и без. И везде позиционирование по бесконтактным датчикам. Проекты готовлю без возможности апробировать на реальной линии. Под рукой нет ни ПЧ ни ПЛК.
    Подскажите, а в регистре 0010h (Состояние сигнала) 5 разряд отвечает за Готовность ПЧ. Эта готовность указывает, что ПЧ готов принимать команды на исполнение? Или нет?

  7. #17

    По умолчанию

    У нас порты 485 горели по одной причине, экран на 2х сторонах посадили на клеммы, а надо было только с одной. А сами пч от разных трансформаторов запитаны. Короче по причине неправильного подключения...

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо за предупреждение с заземлением.
    Напомню вопрос:
    Подскажите, а в регистре 0010h (Состояние сигнала) 5 разряд отвечает за Готовность ПЧ. Эта готовность указывает, что ПЧ готов принимать команды по Modbus на исполнение? Или нет?

  9. #19

    По умолчанию

    Это готовность пч самого по себе. Нет аварий и пр.

    PS Вы же работали со шнайдером... Готовность по всех пч одинаково трактуется.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.02.2025 в 15:19.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК110 [М01] + Веспер Е4-8400 Modbas RTU
    от Kotrr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 12:28
  2. ПР102 modbus slave
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 11:37
  3. ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)
    от Alex_Under_ B в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 13:09
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •