Эксплуатация
Работа в неотапливаемых помещениях: -20...+55 градусов
https://owen.ru/product/pr225
Эксплуатация
Работа в неотапливаемых помещениях: -20...+55 градусов
https://owen.ru/product/pr225
интересно как себя будет чувствовать жки дисплей при -20°С. наверняка он будет очень медленным
Соединяю ПР225 с СПК107. ПР225 подчиненный, СПК мастер.
С ПР225 чтение 25 регистров функцией 04 идет нормально, а вот запись 17 регистров функцией 16 и по отдельности функцией 06 не могу настроить. при этом по отдельности как-то записывает и правильные, но codesys значек возле прибора постоянно меняется зеленый круг на красный треугольник. Шина не запущена. При 16 функции вообще не одного регистра не дошло.
Что не так?
ОЛ обновил до последней сегодня.
В других ПР есть такая проблема - если регистр добавлен в таблицу слейв-переменных, но не используется в схеме (причём если регистр используется как источник данных - он должен быть ещё и куда-то куда-то подключен), то он недоступен для опроса внешними устройствами. Соответственно при групповом чтении/записи возникают проблемы
Спасибо!
Нашел у себя два регистра, что потом в таймеры значения записывают, каким то образом у меня открепились и поэтому не работало. Программу с ПР200 переносил на ПР225 и что то не так пошло.
Восстановил и все заработало как надо.
Тестирую ПР225.
Вопрос: почему не выделяется поле "Динамический текст" при нажатии на SEL при редактировании поля. Числовое поле выделяется.
У меня на экране 9 полей "Динамический текст", и как понять какое в данный момент изменяется. Пока не нажмешь стрелку вниз не поймешь.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2025 в 11:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru