Страница 101 из 120 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1200

Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet

  1. #1001

    По умолчанию

    Да, а искал в характеристиках и числом. Виноват.

  2. #1002

    По умолчанию

    Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?

  3. #1003
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?
    Не очень понятно расписано. Но может датчик чего мудрит. Зачем такие большие сопротивления? Обычно нормальным считают сопротивление шлейфа не более 600 Ом. А если повесить на конце шлейфа сопротивление, примерно 10 кОм, то Вы будете знать не только о срабатывании датчика, но и об обрыве шлейфа.

  4. #1004

    По умолчанию

    Не датчик это сухой контакт просто в паре с ним стоят 2 резистора мультиметром все работает а вот прка после пуска глючит

  5. #1005
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Не датчик это сухой контакт просто в паре с ним стоят 2 резистора мультиметром все работает а вот прка после пуска глючит
    Ну хоть бы схему приложили. А то гадать приходится. Как у Вас там резисторы включены только Вам понятно. Можете сразу проект OL скинуть - подозреваю это тоже придется сделать впоследствии

  6. #1006

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?
    Надо просто сделать задержку, на время загрузки ПР, например поставить таймер и fSEL. 2 варианта 1 Варианты таймера.jpg
    После отработки таймера 3-10 секунд, вход подключится к схеме. На время работы таймера, на схему подаётся 10 КОм (можно и 1,4 КОм).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2025 в 19:55.

  7. #1007

    По умолчанию

    Удалось решить проблему , наверно наводка приключении какая-то была .
    А подскажите сколько максимальное количество устройств может быть подключено к пр по Модбас TCP ?
    Ика-кто можно это количество увеличить ? А то 3 панельки скада и OL уже не видит ПР

  8. #1008

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Удалось решить проблему , наверно наводка приключении какая-то была .
    А подскажите сколько максимальное количество устройств может быть подключено к пр по Модбас TCP ?
    Ика-кто можно это количество увеличить ? А то 3 панельки скада и OL уже не видит ПР
    Заявлено до 4 подключений по ТСР, не считая Овен клауд.
    Лоджик можно подключить и по USB
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.02.2025 в 14:52.

  9. #1009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Заявлено до 4 подключений по ТСР, не считая Овен клауд.
    Лоджик можно подключить и по USB
    Видимо так и есть на самом деле эх ещё бы одно соединение можно бы было добавить за счёт клауда он мне не нужен , а лоджик по usb у меня не получится у меня удалённая пусконаладка )

  10. #1010
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,239

    По умолчанию

    Danila Kholkin Scada какая? а то так scada через cloud подключите, или через панель и освободите одно подключение.

Страница 101 из 120 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •