Добрый день, для контроля обрыва линии дискретного датчика решили применить аналоговый вход в режиме измерения сопротивления когда датчик включен сопротивление 1,4кОм когда датчик отключен сопротивление 10кОм и это все работает пока не пропадает питание с прки Если при выключить питание когда она измеряет 10кОм а потом включить то показания почему-то 44кОма(Это в логике считается как обрыв ) пока датчик не переключится на 1,4кОм после этого логика работы продолжается исправно . как исправить данную багу ? можетбыть поможет при загрузки менять тип датчика ?