Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Мне кажется, что при работе котла на одного потребителя - можно ограничиться датчиком температуры в комнате. Равномерность прогрева всего дома - на совести владельца.

Вот когда потребителей несколько - возникает вопрос - в чьей комнате ставить датчик. Ответом на который и являются установка датчика на улице и меняющаяся уставка по температурному графику.

Кондиционер-то работает по собственному датчику. И котёл так же сможет.

В принципе, если почитать инструкции на котлы, то там одни и те же клеммы и для уличного и и для комнатного датчика - и только настройкой выбирается логика работы. Т.е. производители котлов предлагают один из двух вариантов на выбор пользователя.
Спасибо туман немного развеяли теперь я понимаю что тот контроллер что у меня сейчас установлен работает адекватно мне нужно просто немного доработать гидравлику как и писали выше!
И я даже понял что именно нужно доработать!