Тема: ПИД регулятор на клапан

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если вы хотите регулировать по датчику температуры воздуха в помещении - вам НЕ НУЖНО "погодозависимое" регулирование, у вас же желаемая температура внутри дома не зависит от текущей температуры снаружи?
    Как это не зависит?
    например когда начинает холодать на улице контроллер сам будет температуру на трубе повышать чтоб в доме не успела просесть температура а когда теплеет то и труба должна быть с температурой меньше!
    Если без учета улицы то тогда он будет повышать на трубе температуру когда в доме уже пойдёт процесс охлаждения а у этого процесса однозначно имеется энерция!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fitovod Посмотреть сообщение
    Как это не зависит?
    например когда начинает холодать на улице контроллер сам будет температуру на трубе повышать чтоб в доме не успела просесть температура а когда теплеет то и труба должна быть с температурой меньше!
    Если без учета улицы то тогда он будет повышать на трубе температуру когда в доме уже пойдёт процесс охлаждения а у этого процесса однозначно имеется энерция!
    Если Вы установите ПИД-регулятор на комнатный датчик, то ему будет все равно что там на улице. Его задача будет строго держать заданную для дома температуру. Вы форточку откроете, он тут же добавит "жару", чтобы как можно быстрее компенсировать потерю тепла и при этом будет это делать пока форточку не закроют. Прощай, экономия!!! А вот "погодозависимому" будет все равно, что в комнате - у него связь "улица - труба". На улице 0 - держим 40. -10 => 50, -20 => 60 и т.д.
    Форточку открыли - пофиг (добавки не будет)!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fitovod Посмотреть сообщение
    Как это не зависит?
    Я спросил про ЖЕЛАЕМУЮ температуру в доме

    Цитата Сообщение от Fitovod Посмотреть сообщение
    например когда начинает холодать на улице контроллер сам будет температуру на трубе повышать чтоб в доме не успела просесть температура а когда теплеет то и труба должна быть с температурой меньше!
    Если без учета улицы то тогда он будет повышать на трубе температуру когда в доме уже пойдёт процесс охлаждения а у этого процесса однозначно имеется энерция!
    И в какой момент к описанному процессу регулирования должна подключиться температура воздуха в доме?

Похожие темы

  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •