Добрый день.
Судя по логам - к СПК есть доступ из интернета?
Типичная причина подобной ситуации: в интернете есть сервисы, которые сканируют весь пул адресов по всем портам для поиска известных уязвимостей.
При определенной интенсивности таких запросов веб-сервер визуализации контроллера может прекратить функционировать.
Стоит настроить фильтрацию трафика в межсетевом экране контроллера или (что будет правильнее) в промежуточном сетевом оборудовании, через которое контроллер подключен к интернету.