Тема: Проблема с новыми ТРМ12-У2-ИР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Никаких очумелых ручек тут нет. На котлы делается режимная карта при повторных пуско-наладочных испытаниях раз в 3 года. Там соотношение газ-воздух определяется по давлению газа и воздуха по четырем точкам(в зависимости от производительности котла). Прилагается таблица соотношения газ-воздух, которая уже вбивается в регулятор. Да и речь не о неправомерности использования оборудования, а о недоработке регулятора. Считаю что это ошибка прибора: включенный второй вход на измерение 4-20 мА (даже с откинутыми проводами) не должен влиять на работу регулятора. У кого есть такой прибор, можете проверить, просто включить второй вход на измерение напряжения или тока и регулятор пойдет вразнос.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polter Посмотреть сообщение
    Никаких очумелых ручек тут нет. На котлы делается режимная карта при повторных пуско-наладочных испытаниях раз в 3 года. Там соотношение газ-воздух определяется по давлению газа и воздуха по четырем точкам(в зависимости от производительности котла). Прилагается таблица соотношения газ-воздух, которая уже вбивается в регулятор.
    Режимная карта это режимная карта и никакого отношения к проекту АСУ ТП котла она не имеет.
    В проекте АСУ ТП котла должна быть утверждённая схема измерений технологических параметров процесса и также утверждённая функциональная схема регулятора соотношения "газ/воздух", в том или ином виде.
    И также указываются приборы, которые по проекту должны выполнять регулирование данного соотношения и на какие исполнительные механизмы осуществляется воздействие.
    И вот это является основанием для действий.
    Если этого нет, то так или иначе - должны быть официально подписанные документы от имени лица, выполняющего обязанности Главного инженера, который уполномочен брать на себя ответственность за мероприятия, влияющие на безопасность котельной.
    И он, в случае "хлопка", будет нести уголовную и иную ответственность, вместе с исполнителями работ.
    Если же этого не было, и всяческая модернизация на котле выполнялась каким-то "хозспособом", то сидеть в случае эксцессов - будет непосредственный исполнитель, а любой начальник скажет на допросе в СК, что он не давал никаких распоряжений.
    И ладно бы просто отсидеть, а то сейчас очень любят ещё и ущерб в десятки и сотни миллионов повесить

    имейте это в виду

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. Ошибки обмена с новыми модулями в/в (с наклейкой)
    от S#716_0P в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 12:07
  3. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  4. Проблема с ТРМ12
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 14:06
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •