Под соотношением газ/воздух подразумевается количество газа и воздуха, а не их давления. Давление весьма причудливо связано с расходом.
Ещё один момент - скорее всего, давление воздуха влияет на показания датчика давления газа. И это взаимовлияние исключает возможность добиться устойчивой работы регуляторов. Мы решали проблему следующим образом - связывали графиком сигнал датчиика положения дросселя газа с давлением воздуха, регулируемым частотником вентилятора, по десяти точкам. Количество газа определяется именно положением дроссельной заслонки.
При старте горелки после продувки дроссель газа устанавливался на точку розжига, вентилятор создавал соответствующее давление воздуха, включался запальник, и после этого вступал в работу регулятор мощности. Все точки можно настраивать через сервисное меню, пользуясь данными газосигнализатора отходящих газов.




Ответить с цитированием