Тема: Проблема с новыми ТРМ12-У2-ИР

  1. #1

    По умолчанию Проблема с новыми ТРМ12-У2-ИР

    Приобрели несколько новых ТРМ12, с токовым выходом 4-20 мА.
    На одноканальном регуляторе (разряжение в котле) все работает отлично, настроил и забыл.
    Но для регулирования соотношения газ/воздух в котле нужно два канала измерения: первый канал измеряет давление воздуха на горелке, второй канал измеряет давление газа для коррекции уставки согласно графику коррекции уставок. Вначале настроил все без второго канала, регулятор выходит на рабочую уставку хорошо. В режиме отображение выходного сигнала "out1" отображается мощность в %, регулятор стабильно выходит на требуемую уставку.
    Сконфигурировал второй канал и график коррекции уставки по 5 точкам. Второй канал измеряет, уставка регулятора изменяется правильно соответственно графика уставок. Но регулятор перестал адекватно работать; не выходит на уставку, в режиме отображение выходного сигнала "out1" выходная мощность скачет от 0 до 100 % и обратно, ток на выходе так же скачет от 4 до 20 мА. Иногда при выходе на уставку может задержаться на какой-то одной цифре, но потом все равно идет вразнос. Через какое-то время на "out1" появляется значение "off".
    Отключил график коррекции уставок- проблема осталась.
    Отключил второй канал - регулятор стал стабильно работать. Но мне то нужна коррекция уставок по второму каналу.
    Откинул датчик со второго канал вообще - канал в ошибке, не используется для коррекции, а все равно регулятор не работает нормально. Но если сконфигурировать вход на термометры сопротивления, то регулятор работает.
    Думаю какая-то техническая ошибка. Поменяли 3 прибора - ведут себя одинаково. Что делать не знаю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polter Посмотреть сообщение
    Приобрели несколько новых ТРМ12, с токовым выходом 4-20 мА.
    На одноканальном регуляторе (разряжение в котле) все работает отлично, настроил и забыл.
    Но для регулирования соотношения газ/воздух в котле нужно два канала измерения: первый канал измеряет давление воздуха на горелке, второй канал измеряет давление газа для коррекции уставки согласно графику коррекции уставок. Вначале настроил все без второго канала, регулятор выходит на рабочую уставку хорошо. В режиме отображение выходного сигнала "out1" отображается мощность в %, регулятор стабильно выходит на требуемую уставку.
    Сконфигурировал второй канал и график коррекции уставки по 5 точкам. Второй канал измеряет, уставка регулятора изменяется правильно соответственно графика уставок. Но регулятор перестал адекватно работать; не выходит на уставку, в режиме отображение выходного сигнала "out1" выходная мощность скачет от 0 до 100 % и обратно, ток на выходе так же скачет от 4 до 20 мА. Иногда при выходе на уставку может задержаться на какой-то одной цифре, но потом все равно идет вразнос. Через какое-то время на "out1" появляется значение "off".
    Отключил график коррекции уставок- проблема осталась.
    Отключил второй канал - регулятор стал стабильно работать. Но мне то нужна коррекция уставок по второму каналу.
    Откинул датчик со второго канал вообще - канал в ошибке, не используется для коррекции, а все равно регулятор не работает нормально. Но если сконфигурировать вход на термометры сопротивления, то регулятор работает.
    Думаю какая-то техническая ошибка. Поменяли 3 прибора - ведут себя одинаково. Что делать не знаю.
    Боюсь не подойдёт этот прибор для соотношения газ-воздух, в смысле, при увеличении мощности сначала добавляют газ, потом воздух, при уменьшении мощности - наоборот, то есть возникнут неразрешимые принципиальные проблемы работы логики!

    Ну если сделать по принципу "и так сойдёт", то конечно "потянет"!

    Если делать "по-человечьи" мне кажется нужен контроллер, для реализации верной логики работы котла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2025 в 21:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Под соотношением газ/воздух подразумевается количество газа и воздуха, а не их давления. Давление весьма причудливо связано с расходом.
    Ещё один момент - скорее всего, давление воздуха влияет на показания датчика давления газа. И это взаимовлияние исключает возможность добиться устойчивой работы регуляторов. Мы решали проблему следующим образом - связывали графиком сигнал датчиика положения дросселя газа с давлением воздуха, регулируемым частотником вентилятора, по десяти точкам. Количество газа определяется именно положением дроссельной заслонки.
    При старте горелки после продувки дроссель газа устанавливался на точку розжига, вентилятор создавал соответствующее давление воздуха, включался запальник, и после этого вступал в работу регулятор мощности. Все точки можно настраивать через сервисное меню, пользуясь данными газосигнализатора отходящих газов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Под соотношением газ/воздух подразумевается количество газа и воздуха, а не их давления. Давление весьма причудливо связано с расходом.
    Ещё один момент - скорее всего, давление воздуха влияет на показания датчика давления газа. И это взаимовлияние исключает возможность добиться устойчивой работы регуляторов. Мы решали проблему следующим образом - связывали графиком сигнал датчиика положения дросселя газа с давлением воздуха, регулируемым частотником вентилятора, по десяти точкам. Количество газа определяется именно положением дроссельной заслонки.
    При старте горелки после продувки дроссель газа устанавливался на точку розжига, вентилятор создавал соответствующее давление воздуха, включался запальник, и после этого вступал в работу регулятор мощности. Все точки можно настраивать через сервисное меню, пользуясь данными газосигнализатора отходящих газов.
    Ну да, давление причудливо связано, а положение дроссельной заслонки - прямо таки линейно

  5. #5

    По умолчанию

    Как это не подойдёт? График уставок же есть. Уставка воздуха корректируется от давления газа. Точки отбора давления разнесены от горелки. Уже стоит ТРМ212 управляющий направляющими дымососов и вентиляторов посредством МЭО. Поставили ЧРП: ТРМ12 этот разрежение держит отлично. Воздух тоже держит отлично, если один канал и ручками вбивать требуемую уставку. А с графиком коррекции какая-то беда. Причем регулирование ломается даже с отключенным графиком, но включенными вторым входом.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну да, давление причудливо связано, а положение дроссельной заслонки - прямо таки линейно
    Уж во всяком случае давление воздуха никак не влияет на положение дроссельной заслонки газа и не сбивает с толку регулятор, в отличие от датчика давления. Насчёт разнесения точек отбора - где мы, а где Гольфстрим, а влияет, да ещё как.
    Мы этот путь прошли, убили массу времени и пролили немало пота. Такая же борьба у нас была из-за влияния регуляторов разрежения и давления воздуха.
    Гораздо веселее наблюдать за этим процессом со стороны. Желательно, чтобы топикстартер не бросал свою тему до победного конца.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Уж во всяком случае давление воздуха никак не влияет на положение дроссельной заслонки газа и не сбивает с толку регулятор, в отличие от датчика давления. Насчёт разнесения точек отбора - где мы, а где Гольфстрим, а влияет, да ещё как.
    Мы этот путь прошли, убили массу времени и пролили немало пота. Такая же борьба у нас была из-за влияния регуляторов разрежения и давления воздуха.
    Гораздо веселее наблюдать за этим процессом со стороны. Желательно, чтобы топикстартер не бросал свою тему до победного конца.
    Обычно на горелках с низким давлением газа такое влияние бывает - тогда да, по заслонке точнее - но опять же, необходимо, чтобы перед заслонкой было фиксированное значение давления

  8. #8

    По умолчанию

    Как это не подойдёт? График уставок же есть.
    газовый котёл - это поднадзорное "устройство" и просто так самодеятельнось в вопросах его работы и влияющие на безопасность - запрещены и если что - наказуемы. Регулятор должен быть сделан по проекту, а не методом "очумелых ручек".
    Соотношение "газ воздух" вроде бы изначально речь про расход, а не про давление, которое совсем не линейно от расхода, а достаточно сложная функция

  9. #9

    По умолчанию

    Никаких очумелых ручек тут нет. На котлы делается режимная карта при повторных пуско-наладочных испытаниях раз в 3 года. Там соотношение газ-воздух определяется по давлению газа и воздуха по четырем точкам(в зависимости от производительности котла). Прилагается таблица соотношения газ-воздух, которая уже вбивается в регулятор. Да и речь не о неправомерности использования оборудования, а о недоработке регулятора. Считаю что это ошибка прибора: включенный второй вход на измерение 4-20 мА (даже с откинутыми проводами) не должен влиять на работу регулятора. У кого есть такой прибор, можете проверить, просто включить второй вход на измерение напряжения или тока и регулятор пойдет вразнос.

  10. #10

    По умолчанию

    Проверил регулятор из этой же партии на другом объекте (регулирование давления холодной воды); все тоже самое, при включение второго канала, просто в режим измерения, регулятор уходит в автоколебания. Отключаешь второй канал все нормально.
    Посмотрел через конфигуратор. Вот скриншот нормальной работы: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Нормальная работа регулятора_022228.gif 
Просмотров:	15 
Размер:	99.0 Кб 
ID:	81556
    Вот скриншот когда регулятор "Сломался": Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Неправильная работа регулятора_022139.gif 
Просмотров:	14 
Размер:	96.2 Кб 
ID:	81557
    Второй канал включен, но ничего к нему не подключено.
    Параметр "Выходная мощность на Выходе1 (OUT.P)" где то раз в секунду меняет значения с 0 на 100% и обратно.
    Обратите внимание на параметр "Выходная мощность на Выходе1 (OUT.P_UNL)" значение непрерывно растет где-то до 10 в 21 степени, потом сообщение "бесконечность" и на индикаторе мощности выхода появляется значение "OFF"/
    Тоже с параметром "Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора(PID.D_CUR)".
    Если это не ошибка работы регулятора , то я не знаю что это. Зачем закладывать не рабочие функции? Для чего тогда второй вход только для переключения Автомат/Ручное?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. Ошибки обмена с новыми модулями в/в (с наклейкой)
    от S#716_0P в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2023, 12:07
  3. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  4. Проблема с ТРМ12
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 14:06
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •