  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Может посмотреть принципы построения сети RS485, вроде такая тема на форуме была, тогда и исчезнут проблемы в небытие!
    И, не шибко понятно как Вы сети объединяете, Вы между ними перемычку ставите, зачем вам два АС4, вам надо иметь данные на двух ПК? Может мастера двух сетей конфликтуют при объединении в одну сеть?
    И, вообще(в принципе), это не сайт ясновидящих, в смысле, при обращении информация о проблеме должна быть исчерпывающей!
    В смысле, если вопрос не риторический и вам важен(нужен) ответ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.01.2025 в 23:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может посмотреть принципы построения сети RS485, вроде такая тема на форуме была, тогда и исчезнут проблемы в небытие!
    И, не шибко понятно как Вы сети объединяете
    Сети не объединяются никак кроме того, что каждая через свой АС-4 приходят в один комп, но каждая на свой отдельный порт и опрашиваются отдельно.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы между ними перемычку ставите, зачем вам два АС4, вам надо иметь данные на двух ПК?
    Нет, между сетями нет перемычки. Исторически сложилось, что в наличии было определенное количество устройств и было решено разделить на 2 сети. Устройство, с которого нужен быстрый опрос, было выделено в одну сеть, остальные 2 - в другую.

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может мастера двух сетей конфликтуют при объединении в одну сеть?
    Сети не объединяются.

    Тестирование проводилось изолировано, при работе 2 устройств в одной сети, всё остальное выключено. Для тестирования использовались по очереди 2 разных АС-4 и 3 разных МВ в различных сочетаниях друг между другом. То есть сначала с одним АС были попарно протестированы во всех сочетаниях 3 МВ, потом с другим, результат был одинаковый

Похожие темы

  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •