Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
У меня MAX485 не работает при питании 3.3v (по даташиту) - используется конкретно MAX3485 или SP3485.
По осциллограммам не понятно - есть переход через 0 или нет (меняется полярность сигнала или нет).
По даташиту полярность должна поменяться и составить не менее -0.4v для детекции логического "0".
Может позволите взглянуть на Вашу схему?
вот, переводил ПРку в режим мастера, отправляю данные без ардуины, анализатор также видит только один из сигналов и расшифровывает его правильно, либо прямой, либо инверсный, но только один! вот и вопрос...