Тема: ПР200 modbus Slave + Arduino + MAX485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    5В_запрос(слева)-ответ(справа).jpg
    3.3В_запрос(слева)-ответ(справа).jpg
    5В-запрос-ответ.jpg
    3.3В-запрос-ответ.jpg
    вот фотографии, 1 и 3 это при питании 5В MAX485 со стороны ардуино
    2 и 4 это при питании 3.3В MAX485 со стороны ардуино
    Последний раз редактировалось Barmaleyyy; 16.01.2025 в 10:54.

  2. #2

    По умолчанию

    А не пробовали по отдельности каждым из девайсов опрашивать/читать ПК с каким-нибудь преобразователем USB-RS485 и программами типа MbPoll / MbSlave?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А не пробовали по отдельности каждым из девайсов опрашивать/читать ПК с каким-нибудь преобразователем USB-RS485 и программами типа MbPoll / MbSlave?
    есть один преобразователь, но он не работает. видите ж передача четко идет, а ответ какой то кривой...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    5В_запрос(слева)-ответ(справа).jpg
    3.3В_запрос(слева)-ответ(справа).jpg
    5В-запрос-ответ.jpg
    3.3В-запрос-ответ.jpg
    вот фотографии, 1 и 3 это при питании 5В MAX485 со стороны ардуино
    2 и 4 это при питании 3.3В MAX485 со стороны ардуино
    У меня MAX485 не работает при питании 3.3v (по даташиту) - используется конкретно MAX3485 или SP3485.
    По осциллограммам не понятно - есть переход через 0 или нет (меняется полярность сигнала или нет).
    По даташиту полярность должна поменяться и составить не менее -0.4v для детекции логического "0".
    Может позволите взглянуть на Вашу схему?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    У меня MAX485 не работает при питании 3.3v (по даташиту) - используется конкретно MAX3485 или SP3485.
    По осциллограммам не понятно - есть переход через 0 или нет (меняется полярность сигнала или нет).
    По даташиту полярность должна поменяться и составить не менее -0.4v для детекции логического "0".
    Может позволите взглянуть на Вашу схему?
    вот, переводил ПРку в режим мастера, отправляю данные без ардуины, анализатор также видит только один из сигналов и расшифровывает его правильно, либо прямой, либо инверсный, но только один! вот и вопрос...

Похожие темы

  1. Стабильность работы modbus master и slave у ПР200
    от kfvniiz в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2024, 20:42
  2. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  3. ПР200 MODBUS Slave регистры энергонезависимые или нет?
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 20:33
  4. RS485 Modbus int32 переменные в ПР200 (Slave)
    от Falanor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:55
  5. Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    от SuperRobot в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •