    Цитата Сообщение от инт Посмотреть сообщение
    Как это организовать? По подробнее можно или пример
    Вот пример без макроса, может и не лучший вариант, но работает. Из ПЛК раз в секунду надо включать бит связи LB0, это сброс (перезапуск) таймера.
    Время таймера задаётся в энергонезависимом регистре панели RW100 (от 20 до 50). Использованы системные секунды панели и биты LB100, LB101, LB102, LB103.
    Версия конфигуратора 6.09.01
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2025 в 13:26.