Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 630

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #581

    По умолчанию

    Добрый день!

    В технических характеристиках ПР-102 (да и у всех ПРов исполнения 24 В) указан диапазон 9В-30В (Номинальное 24В).
    Вопрос 1: будет ли ПР-102 корректно работать от БП на 12В?
    Вопрос 2: будут ли корректно отрабатывать дискретные входы при питании от БП 12В (т.е. логическая единица 12В)
    Последний раз редактировалось Faxel; 08.07.2024 в 12:05.

  2. #582

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вы вполне можете верить свойствам, определенным в РЭ на прибор. Они фактические, полученные после проведения тестирования всех узлов. И питания и срабатывания входов.

  3. #583

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Какая версия прошивки используется на ПР102? Если последняя, то про проблему знаем - обсуждение поднималось в этой теме (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415334). В ближайшем обновлении она будет исправлена.
    подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
    Последний раз редактировалось iljael; 10.07.2024 в 15:25.

  4. #584

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iljael Посмотреть сообщение
    подскажите решена ли проблемма или стоит отказаться от покупки пр102 ?
    Добрый день. Этот баг исправлен.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #585

    По умолчанию

    Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
    Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.

  6. #586
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
    Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.
    Количество сетевых переменных в ПР и так небольшое, в смысле использование одного регистра вместо двух в два раза увеличивает ваши возможности!
    Если приборы у вас "умные" можно использовать весь диапазон 0 - 65535, а в ПР преобразовать в 0 - 1, кстати, макросы преобразования диапазонов имеются в менеджере компонентов, даже думать не надо!
    ШИМ аппаратный!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #587

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.

  8. #588

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Вопрос не в преобразовании, а во времени его выполнения. Уж очень слабенький STM32F0 с частотой 48 МГц стоит в ПР102. Мне проще передать по Модбас целое, а потом преобразовать в ПР путем деления.
    Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
    Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.

  9. #589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Время передачи по Модбас намного больше времени исполнения в ПР, а разница в передаче зависит только от кол-ва переменных в обмене.
    Так как в ПР мастере нет группового опроса, передаётся по 1 переменной.
    ПР102 выступает в качестве слэйва

  10. #590

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    ПР102 выступает в качестве слэйва
    Тогда если адреса по порядку, Мастер может читать все переменные из ПР разом (как настроено в мастере).
    Но все равно обмен намного дольше чем обработка в программе.

Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 9495758596061 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •