Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, каким способом формируется ШИМ сигнал на ПР102 с транзисторными выходами аппаратный или программный?
Что будет выполняться быстрее передача по Modbus RTU float значения для записи в сетевую переменную или передача целого и дальнейшее деление её на 100. Это значение используется для формирования длительности сигнала ШИМ на выходе.
Количество сетевых переменных в ПР и так небольшое, в смысле использование одного регистра вместо двух в два раза увеличивает ваши возможности!
Если приборы у вас "умные" можно использовать весь диапазон 0 - 65535, а в ПР преобразовать в 0 - 1, кстати, макросы преобразования диапазонов имеются в менеджере компонентов, даже думать не надо!
ШИМ аппаратный!