  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dhomo Посмотреть сообщение
    Стоит ТРМ10 с симисторным выходом и ТТР с входом 90-250VAC.
    По идее все должно работать как часы, но в реальности сисмистор в трм через день два дохнет.
    Пробовали два разных ТРМ, в обоих сдохли сисмисторы.
    Если ТТР управляем с помощью реле то все работает, значит он рабочий.
    схема элементарная: фаза - симисторный выход ТРМ - входы ТТР - нейтраль
    В чем может быть причина?
    Симисторный выход ТРМ10 не предназначен для управления ТТР с входом 90-250VAC.