В Руководстве OwenLogic
"Целочисленный тип .. может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
Тип с плавающей запятой .. может принимать значение вещественного числа в диапазоне от –3,402823E+38 до 3,402823E+38"
Но почему то при передаче сетевой переменной из ПР200, 536 регистр, тип "с плавающей запятой" - "Накопленный расход"
на принимающем устройстве СПК107 значение дошло до 32768 и перестало расти тогда как мгновенный расход принимается.
На СПК107 отображает что значение 536 регистра = 0, а 537 = 18176 и не меняются.
Объясните пожалуйста что не так?