Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика
сопротивление на входе в трм +-118,4 Ом
Сопротивление на самом датчике +-116,4-116,9 Ом

Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
В качестве примерной диагностики померяйте сопротивление жил кабеля с землёй
Если я правильно понимаю из всего инструмента, которым можно это измерить у нас есть мегометр, а тех безопасности я одна пользоваться им не могу


, отдельно от датчика, то же самое сделать с самим датчиком отдельно от кабеля
и где у вас сделан переход с кабеля на внутришкафной монтаж


снаружи прикосновения, внутри?
те самые три белых провода?[/QUOTE]
отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика