Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46

Тема: Спонтанные изменения показаний от термопары на ТРМ 202

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    показания двух проводов из общей точки одинаковы и не прыгают?
    одинаковы и не прыгают
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это контакт 3 как я понимаю "вход в ТРМ"
    честно, я не знаю

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    теперь, если бы вы изначально отбросили белые провода на клемнике шкафа от кабеля, то придя к датчику, вы могли бы сразу измерить сопротивление жил кабеля относительно земли
    просто после "пользования" надо разрядить так сказать, проводник об землю, это единственная мера безопасности
    и конечно не трогая проводник руками во время измерения
    и конечно отсоединив все прочие приборы

    возьмите просто мультиметр, если у вас всё так строго
    Я пока попробую "набросить" новый датчик на трм и посмотреть показания я и так сегодня получила небольшой заряд от шкафа с трм, хотя вроде делала всё тех безопасности, хотя зато проснулась

  2. #42

    По умолчанию

    честно, я не знаю
    ну вы пишите - вход в ТРМ - это вы меряете на конце белых проводов?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_62.png 
Просмотров:	12 
Размер:	1.23 Мб 
ID:	80906

  3. #43

    По умолчанию

    я и так сегодня получила небольшой заряд от шкафа с трм
    а вот это интересно, ведь
    Колебания показаний на ТРМ происходят в результате банальных прикосновений к ТРМ и шевелению контактов термопары, подключенной к ТРМ.
    шкаф как заземлён? что там ещё в шкафу?

  4. #44

    По умолчанию

    С проблемой разобралась, проблема была в контактах в распаячной коробке. От души за помощь

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
    С проблемой разобралась, проблема была в контактах в распаячной коробке. От души за помощь
    обратите внимание на будущее - вам с самого начала писал в первом же камменте
    потом нарисуйте схему подключения, каким кабелем, сколько стыков,
    вам писали - схему нарисуйте, хоть в пейнте, какая у вас "линия связи"
    но вы поленились
    хотя по фото было понятно, что где-то есть промежуточный клемник.
    Но всё это однако нестыкуется с вашими же показаниями
    "перекидывала" входы датчиков на ТРМ, к ТРМ подключены два термосопротивления. В результате, но одном из входов термопары к трм, колебания показаний также воспроизводится.
    вы меняли каналы на клемнике и со входа 1 сажали, как я понимаю. на глючный вход №2 и утверждали, что дефект повторился, хотя и кабель и датчик и контакты (если они есть - на фото вроде кабелем сразу напрямик дотащили, разделав его на входе шкафа) были другие

  6. #46

    По умолчанию

    На будущее, спасибо
    P.S.: Скоро вернусь к вам с вопросами по ПЛК

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. ТРМ1 - скорость изменения показаний
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.05.2023, 15:01
  3. Спонтанные перезагрузки ПЛК73
    от kantv в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 17:35
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 04:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •