Цитата Сообщение от Lektra Посмотреть сообщение
Сечение кабеля - 0,75
Тип кабеля - не знаю пока что.
Кабель - 4-х жильный, для подключения ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ применяется 3-и жилы, что на самой термопаре, что на трм.
Экран отсутствует
Подключали ТЕРМОМЕТР СПОПРОТИВЛЕНИЯ ещё до меня и использовали кабель, который был, посему что имеют, то имеют.
отбросьте от прибора клеммы и померяйте сопротивление датчика, в качестве примерной диагностики померяйте сопротивление жил кабеля с землёй, отдельно от датчика, то же самое сделать с самим датчиком отдельно от кабеля