    На другом форуме советовал топикстартеру помещать все биты в слова (word = 2 bytes = 16 bits), а в панели Weintek обращаться к ним по адресам 3xDDDDDdd, где DDDDD - адрес регистра, dd - номер бита.
    У него только проблема возникла - значение DDDDD в панели должно быть 00001 и более, т.е. нулевая адресация не задаётся.

    Не с ПЛК1xx, а с ПР200 (регистры с номерами 00512+) так делал - работало. И с ПЛК1xx должно работать. Проверить вот только не могу.

    Мне кажется, чтение в виде регистров удобнее, быстрее, если только Weintek не проводит оптимизацию, читая биты групповым запросом.

  2. #12

    По умолчанию

    чтение в виде регистров удобнее
    запись как правило битовую удобнее сделать - потому что графические элементы "оперируют" битами и у вайнтека в описании кнопки или тумблера не вылазит разделение на регистры и биты, в явном виде, а у ОВЕНа есть такая фича
    если что я про вкус своих фломастеров

  3. #13

    По умолчанию

    Да, это вкусовщина.

    Открыл проект ПЛК110[M02]+СП307 - регистры читаю не по 3x, а по функции 4x.
    Может и топикстартеру нужно функцию чтения поменять на 4x?

  4. #14

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;453658]Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
    Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
    Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
    2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
    3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?Модбас панель.jpgБезымянный.jpg

  5. #15

    По умолчанию

    [QUOTE=Dgonj;453690]
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
    Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
    Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
    2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
    3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?
    Вам надо обучающие видео посмотреть, их десяток всего https://rutube.ru/video/dcf390dfe9b4...d50a984c7c72a/

    Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
    1) Это просто комментарий, можно не писать.
    2) Адреса бит правильно, а номер ПЛК зачем то поменяли.
    3) Имена входов прописываются в конфигурации по двойному нажатию по АТ (у вас сейчас их нет) для обращения в этому биту из программы, при чём прописанные имена в конфигурации глобальные и нигде больше их объявлять не надо. KN_1..KN_3 это тоже комментарий
    В панели нет имён, только адреса битов и регистров.

    Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 21:09.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение



    Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
    Номер ПЛК сменился автоматически при смене модбаса, а я по невнимательности незаметил, сечас выставил 1 .

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    KN_1..KN_3 это тоже комментарий
    Если их не указываю нигде кодесис ругается
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
    настройка.jpgнастройка 2.jpgнастройка панели.jpg
    Понимаю что одалел с этой темой, но очень хочется разобраться. Подскажите по настройки связи, вроде верно? Все равно пишет PLC no response. Обучающие видео обязательно буду смотреть, спасибо.
    Последний раз редактировалось Dgonj; 15.12.2024 в 22:08.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,066

    По умолчанию

    номер ПЛК вроде не адрес, а какая-то внутрення фигня панели

    --
    лучше оба проект выложите, чем хренью с картинками заниматся
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.12.2024 в 22:10.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение


    лучше оба проект выложите, чем хренью с картинками заниматся
    Выкладываю проект программы.
    Вложения Вложения

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Weintek MT 6070IH по RS485 2W, но безуспешно. Панель пишет No Response, провод распаян согласно схеме: 1, 2 пин Com3 панели, на А,В плк..
    если вот тут
    https://www.weintek.net/MT6070iH.htm...4928d362903844
    то Com3 - 9,6 (A-B)
    а Com1 2W - 1,2 (B-A)

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    если вот тут

    а Com1 2W - 1,2 (B-A)
    Согласен, не верно было подключено, но поменяв 1,2 местами на ПЛК ни чего не изменилось, все действия конечно с отключенным питанием

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •