Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения. 1 Биты в панели.jpg
Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения. 1 Биты в панели.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 11:05.
[QUOTE=kondor3000;453658]Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?Модбас панель.jpgБезымянный.jpg
[QUOTE=Dgonj;453690]Вам надо обучающие видео посмотреть, их десяток всего https://rutube.ru/video/dcf390dfe9b4...d50a984c7c72a/
Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
1) Это просто комментарий, можно не писать.
2) Адреса бит правильно, а номер ПЛК зачем то поменяли.
3) Имена входов прописываются в конфигурации по двойному нажатию по АТ (у вас сейчас их нет) для обращения в этому биту из программы, при чём прописанные имена в конфигурации глобальные и нигде больше их объявлять не надо. KN_1..KN_3 это тоже комментарий
В панели нет имён, только адреса битов и регистров.
Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 21:09.
Номер ПЛК сменился автоматически при смене модбаса, а я по невнимательности незаметил, сечас выставил 1 .
Если их не указываю нигде кодесис ругается
настройка.jpgнастройка 2.jpgнастройка панели.jpg
Понимаю что одалел с этой темой, но очень хочется разобраться. Подскажите по настройки связи, вроде верно? Все равно пишет PLC no response. Обучающие видео обязательно буду смотреть, спасибо.
Последний раз редактировалось Dgonj; 15.12.2024 в 22:08.
Проект в ПЛК у вас даже не скомпилируется, вы даже имена кнопок вписать не смогли, хотя выходы вписали 1 Кнопки в ПЛК.jpg
Как вы подключаете, если проект в ПЛК залить нельзя? В панели правильно всё.
Панель и ПЛК у вас живые или в симуляции?
Переходник USB-RS485 есть в наличии?
Запустил ваш проект на другом ПЛК, добавил ещё дисплеи 4х0 (маска бит), 4х1, 4х2, 4х3, 4х4 (Float 32), запись и чтение регистров 1 Обмен с Вантейк.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2024 в 10:04.
Имена были вписаны ранее, также как вы продемонстрировали. Ошибка была в подключении RS 485, А-В местами перепутал, по разному пытался их вписать в последующем просто убрал.
Панель и ПЛК физические, не виртуальные.
USB-RS485 заказал, дабы можно было симуляцию в место панели использовать.
В программе ПЛК все прописал, теперь наконец связь появилась, все отобразилось на панели. Но есть странность, от 1-го входа KN_1 срабатываю сразу все реле, Другие два переключаются но реакции от них ни какой
прога в работе.jpg
Последний раз редактировалось Dgonj; 16.12.2024 в 10:37.
А ничего, что в программе у вас везде стоит KN_1, как поменяли, так и забыли вернуть. 1 КН_1.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2024 в 10:39.