Тема: Подключения ОВЕН ПЛК 150 к панели Weintek MT 6070IH

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Если я верно понял, на один переключатель нужно выбрать (8 бит) 2 раза и также добавить (2 байта) и в нем прописать адрес используемого входа?
    Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения. 1 Биты в панели.jpg
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поставьте протокол Модбас RTU (Zero Based Addressing), тогда будут регистры и биты считаться с 0
    1х это чтение, поставьте 0х чтение и запись бит, например 0х0 запись 0 бита
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 11:05.

  2. #2

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;453658]Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
    Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
    Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
    2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
    3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?Модбас панель.jpgБезымянный.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=Dgonj;453690]
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Забудьте об этом и сделайте как написано в сообщении #3, не считая последнего предложения.
    Стараюсь сделать как у вас в примере, модбас протокол поменял, но видимо чего-то я напоминаю.
    Есть вопросы: 1. В элементе 8 бит обязательно вставлять комментарий или это не просто комментарий?
    2. бита это адрес конкретной кнопки который назначается в программе панели?
    3. в POU кодесис прописаны названия входов KN_1..KN_3 их нужно куда-то вносить в обозначение битов?
    Вам надо обучающие видео посмотреть, их десяток всего https://rutube.ru/video/dcf390dfe9b4...d50a984c7c72a/

    Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
    1) Это просто комментарий, можно не писать.
    2) Адреса бит правильно, а номер ПЛК зачем то поменяли.
    3) Имена входов прописываются в конфигурации по двойному нажатию по АТ (у вас сейчас их нет) для обращения в этому биту из программы, при чём прописанные имена в конфигурации глобальные и нигде больше их объявлять не надо. KN_1..KN_3 это тоже комментарий
    В панели нет имён, только адреса битов и регистров.

    Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.12.2024 в 21:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение



    Зачем вы всё меняете что не нужно, поменяли протокол, а номер ПЛК по умолчанию вместо 1, поставили чёрти какой (регистр зачем то).
    Номер ПЛК сменился автоматически при смене модбаса, а я по невнимательности незаметил, сечас выставил 1 .

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    KN_1..KN_3 это тоже комментарий
    Если их не указываю нигде кодесис ругается
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если нет связи, значит не правильно настроена сеть, номер порта или слейв адрес ПЛК
    настройка.jpgнастройка 2.jpgнастройка панели.jpg
    Понимаю что одалел с этой темой, но очень хочется разобраться. Подскажите по настройки связи, вроде верно? Все равно пишет PLC no response. Обучающие видео обязательно буду смотреть, спасибо.
    Последний раз редактировалось Dgonj; 15.12.2024 в 22:08.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение
    Номер ПЛК сменился автоматически при смене модбаса, а я по невнимательности незаметил, сечас выставил 1 .


    Если их не указываю нигде кодесис ругается

    Понимаю что одалел с этой темой, но очень хочется разобраться. Подскажите по настройки связи, вроде верно? Все равно пишет PLC no response. Обучающие видео обязательно буду смотреть, спасибо.
    Проект в ПЛК у вас даже не скомпилируется, вы даже имена кнопок вписать не смогли, хотя выходы вписали 1 Кнопки в ПЛК.jpg
    Как вы подключаете, если проект в ПЛК залить нельзя? В панели правильно всё.

    Панель и ПЛК у вас живые или в симуляции?
    Переходник USB-RS485 есть в наличии?

    Запустил ваш проект на другом ПЛК, добавил ещё дисплеи 4х0 (маска бит), 4х1, 4х2, 4х3, 4х4 (Float 32), запись и чтение регистров 1 Обмен с Вантейк.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2024 в 10:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проект в ПЛК у вас даже не скомпилируется, вы даже имена кнопок вписать не смогли, хотя выходы вписали
    Как вы подключаете, если проект в ПЛК залить нельзя? В панели правильно всё.
    Панель и ПЛК у вас живые или в симуляции?
    Переходник USB-RS485 есть в наличии?
    Имена были вписаны ранее, также как вы продемонстрировали. Ошибка была в подключении RS 485, А-В местами перепутал, по разному пытался их вписать в последующем просто убрал.

    Панель и ПЛК физические, не виртуальные.
    USB-RS485 заказал, дабы можно было симуляцию в место панели использовать.

    В программе ПЛК все прописал, теперь наконец связь появилась, все отобразилось на панели. Но есть странность, от 1-го входа KN_1 срабатываю сразу все реле, Другие два переключаются но реакции от них ни какой
    прога в работе.jpg
    Последний раз редактировалось Dgonj; 16.12.2024 в 10:37.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgonj Посмотреть сообщение

    В программе ПЛК все прописал, теперь наконец связь появилась, все отобразилось на панели. Но есть странность, от 1-го входа KN_1 срабатываю сразу все реле, Другие два переключаются но реакции от них ни какой.
    А ничего, что в программе у вас везде стоит KN_1, как поменяли, так и забыли вернуть. 1 КН_1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2024 в 10:39.

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  4. Вывод сообщений в панели Weintek
    от КучаВопросов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 21:40
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •