Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
А значение расхода кто получил?

В общем, имейте в виду, что если панель - слейв на интерфейсе RS485, то мастер на этом интерфейсе должен быть только один.
Если у вас к нему подключена скада, то значит второго мастера, который будет писать в панель - уже не подключить
Расход получает KepServer со модуля ввода