Добрый день!

Такой вопрос ещё:

2024-12-11_15-08-25.png

ПЛК210-14, аналоговый вход, сконфигурированный под датчик 4-20мА (датчик давления). При подключенном датчике (и давлении 0 бар) значение на входе 0,1... мА, а не 4 мА как должно быть.
По факту (по измерениям мультиметром) с датчика приходят те самые 4 мА.

Почему так? Я записал в сдвиг 4, чтобы работало правильно, но как-то это странно.