Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
А если подумать? Подайте на вход AI 0.01 -0.5 mV и посмотрите что получится, а получится 0 всегда, шум АЦП будет больше показаний.
Кроме того 0 в начале записать надо в модуль.
не факт что будет 0. Все зависит от масштабирования. В каких пределах что надо конвертировать.
Так проблема на текущий момент такая что в МВ ноль не записывается, тара имеется ввиду. Подскажите пожалуйста как можно записать в регистр 70 (измеренное значение физ.величины) модуля ноль? В документации не нашел.
Поэтому пошел другим путем. Путем вычисления веса исходя из верхнего и нижнего порогов напряжения из тензодатчика и полученного значения мВ с модуля.