Так в чем проблема? Не хотите вычитать каждый раз 0.062?
Так в чем проблема? Не хотите вычитать каждый раз 0.062?
да суть не в этом. мне любопытно почему по команде значение из 62 регистра (на весах-тара) не обнуляется. Кстати я подключал МВ через ОРС сервер. Там вообще чудеса.
МВ видит вес например 0,234. прямо в ОРС записываю нули по двум командам. Он обнуляет, все четко. Потом я ставлю на весы другой вес и тоже обнуляю. Так МВ возвращает мне вместо нуля 0,234!!! Пробовал по разному. Как так? для меня загадка. У кого нибудь есть опыт с такими модулями.
Пробывал по протоколу Овен. Мне не удалось организовать связь, Регистры, настройки все испытал. Думал скачаю пример настройки по ОВЕН. Тоже не получилось. Файлы от 2011 года. Походу удаляются автоматом.
Зачем вы обнуляете с другим весом то? Обнулять надо когда веса нет вообще никакого, один раз при включении.
А вы как раз тару записываете, условно вес пустого ящика, это ваши 0,234.
Автотарирование это как раз коррекция дрейфа нуля, её не надо записывать в МВ, а просто вычитать перед очередным взвешиванием.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 08:17.
просто из любопытства. Убежден в том что если есть функция "на весах- тара" то она должна работать вне зависимости какое усилие приложено на тензодатчик. Или я не прав?
Беру пример с любых платформенных весов. Ложим тарелку на весы нажимаем кнопку "Тара" весы обнуляются. После этого засыпаем продукт без учета веса тарелки и видим вес то что в тарелке.
Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2024 в 10:43.