Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: ПР200 и ПРМ-220.2

  1. #11

    По умолчанию

    в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
    и все отлично работает
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 222.jpg (339.6 Кб, Просмотров: 24)

  2. #12

    По умолчанию

    Входы 3 и 4 будут использованы для 2 котла, но он ещё не доделан.
    Про эмуляцию ничего не могу сказать. Я программу записываю на стенд, который собрал на столе.

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    в своих ПРМ всегда ставил сопротивление
    и все отлично работает
    Я поставил датчик, указанный в проекте. Если ставить сопротивление, то его надо будет как-то обсчитать, чтобы привести к нужной х-ке.
    Что-то у меня нет возможности выставить такое же сопротивление (см. скрин).

    Я сейчас попробовал и перевел все 4 входа в дискретные. Ничего не изменилось.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (136.8 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Vitovan; 04.12.2024 в 14:11.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,051

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    почему в эмуляции показывают 500?
    а входы 3 и 4 неактивны вообще?
    В эмуляции, что вы напишете на входе, то и будет показывать.
    3 и 4 неактивны, потому что дальше в логике не используются

    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    температура не должна выходить даже за 120. Если 150, то это явная ошибка в работе.
    Верхний и нижний пределы используются только для сигналов 4..20 мА и 0..10В. А выход температуры за пределы вы должны сами отслеживать

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Верхний и нижний пределы используются только для сигналов 4..20 мА и 0..10В. А выход температуры за пределы вы должны сами отслеживать
    Отслеживаю, ещё думал что-то аппаратное подключается, выставил на всякий случай. Вернул на 0, не помогло.
    Последний раз редактировалось Vitovan; 04.12.2024 в 14:59.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    почему в эмуляции показывают 500?
    а входы 3 и 4 неактивны вообще?
    Про эмуляцию ничего не могу сказать, я работаю со стендом.

    Итог по топику: модуль неисправен. Заметил, что он снизу стал сильно греться и кабель USB, который подключен к ПР200, греется примерно до 40 град. Остальные 3 модуля с объекта нормально прошиваются и работают как положено.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19