Страница 115 из 125 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1141

    По умолчанию

    Добрый день! У меня на руках ПЛК210-03, который не может подтянуть время с NTP-сервера. Посмотрел в теме, что у одного человека была такая же проблема, но мне не удалось решить проблему его способом. ПЛК находится во внутренней сети – внутренние компьютеры пингует. На одном из таких компьютеров решил поднять NTP-сервер, но ПЛК не хочет обновлять время. Прикладываю скриншоты конфигурации сети и настроек времени.

  2. #1142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TomasPolzin Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня на руках ПЛК210-03, который не может подтянуть время с NTP-сервера. Посмотрел в теме, что у одного человека была такая же проблема, но мне не удалось решить проблему его способом. ПЛК находится во внутренней сети – внутренние компьютеры пингует. На одном из таких компьютеров решил поднять NTP-сервер, но ПЛК не хочет обновлять время. Прикладываю скриншоты конфигурации сети и настроек времени.
    Добрый день.
    Давайте начнем с этого:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429402

  3. #1143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Наши контроллеры не поддерживают этот функционал.

    2. Да, утилита psql входит в актуальную заводскую прошивку.
    Пример ее использования входит в состав этого проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Добрый вечер. А есть где-то подробное объяснение по примерам с БД?

  4. #1144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. А есть где-то подробное объяснение по примерам с БД?
    Добрый день.
    Как я понял, вы уже получили ответ на свой вопрос здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451912

  5. #1145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как я понял, вы уже получили ответ на свой вопрос здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post451912
    Смотрю видеоразборы сейчас. Пока не пойму, что за блоки MOVE на блок-схемах в примерах - откуда они взялись, где они определяются?

  6. #1146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Смотрю видеоразборы сейчас. Пока не пойму, что за блоки MOVE на блок-схемах в примерах - откуда они взялись, где они определяются?
    Это встроенный оператор графических языков.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ator_move.html

  7. #1147

    По умолчанию

    Спасибо! В общем, на Windows NTP-сервер не подхватывался из-за версии NTP, но зато получилось подсоединить к linux-серверу на Astra Linux. Для этого в файле "/etc/ntp.conf" расскомментировал строку с "broadcast <ip-адрес>", где в качестве ip-адреса ввёл адрес ПЛК. В самом веб-конфигураторе пришлось сначала выключить NTP-клиент, и потом снова включить – без этого почему то не принимал новые значения с сервера.

  8. #1148

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это встроенный оператор графических языков.
    https://content.helpme-codesys.com/e...ator_move.html
    Move только в блочных языках может передавать значение по условию второго аргумента? В ST оно так умеет? или в ST все делать просто через IF-ELSE?

  9. #1149

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Перенёс проект с 200-04 на 210-14 и обнаружил, что на последнем ИСЧЕЗЛИ счётчики на быстрых входах. М.б. дело в прошивке или таргет файле? Можно ли вернуть счётчики?

  10. #1150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Перенёс проект с 200-04 на 210-14 и обнаружил, что на последнем ИСЧЕЗЛИ счётчики на быстрых входах. М.б. дело в прошивке или таргет файле? Можно ли вернуть счётчики?
    Добрый день. Поддержка счетчиков появилась только в прошивке 3.6.0906.1300 и версии таргет-файла 3.5.17.33.

    Максимальная частота сигнала, обрабатываемого счетчиком: 5 кГц

Страница 115 из 125 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •