    Сделал по совету, регистр 0, бит 0, все работает. Спасибо за совет.

  2. #262

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ипп120 сделать управление параметром как кнопку без фиксации. Те я дохожу до пункта меню где клапан например и не хочу его фиксировать сменой нуля на еденицу, а хочу нажать кнопку некую выдать продув и при отпускании кнопки чтобы клапан закрылся. Клапанов много, делать отдельные кнопки через дискретные входы не целесообразно.

  3. #263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, возможно ли в ипп120 сделать управление параметром как кнопку без фиксации. Те я дохожу до пункта меню где клапан например и не хочу его фиксировать сменой нуля на еденицу, а хочу нажать кнопку некую выдать продув и при отпускании кнопки чтобы клапан закрылся. Клапанов много, делать отдельные кнопки через дискретные входы не целесообразно.
    В чём проблема, включите кнопку, например через таймер TOF, на 0.1 секунды,
    пока держите кнопку будет 1, как отпустите через 0,1 сек станет 0. Или просто задайте таймеру нужное время продува.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.12.2024 в 19:35.

  4. #264

    По умолчанию

    я селектом выбираю параметр меняю его например с 0 на 1 дальше вами описанная логика. Потом нужно опять зайти в меню в этот пункт и поменять на 0, чтобы снова дунуть. А обратно этот пункт в меню с 1 на ноль сам не поменяется, нет таких настроек?

  5. #265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LGM Посмотреть сообщение
    я селектом выбираю параметр меняю его например с 0 на 1 дальше вами описанная логика. Потом нужно опять зайти в меню в этот пункт и поменять на 0, чтобы снова дунуть. А обратно этот пункт в меню с 1 на ноль сам не поменяется, нет таких настроек?
    А если TOF в программе будет сбрасывать параметр в 0?

  6. #266

    По умолчанию

    точно, я же сам могу переменную поменять.. чето затупил) спасибо

  7. #267

    По умолчанию

    В Руководстве OwenLogic
    "Целочисленный тип .. может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
    Тип с плавающей запятой .. может принимать значение вещественного числа в диапазоне от –3,402823E+38 до 3,402823E+38"

    Но почему то при передаче сетевой переменной из ПР200, 536 регистр, тип "с плавающей запятой" - "Накопленный расход"
    на принимающем устройстве СПК107 значение дошло до 32768 и перестало расти тогда как мгновенный расход принимается.
    На СПК107 отображает что значение 536 регистра = 0, а 537 = 18176 и не меняются.
    Объясните пожалуйста что не так?

  8. #268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    В Руководстве OwenLogic
    "Целочисленный тип .. может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
    Тип с плавающей запятой .. может принимать значение вещественного числа в диапазоне от –3,402823E+38 до 3,402823E+38"

    Но почему то при передаче сетевой переменной из ПР200, 536 регистр, тип "с плавающей запятой" - "Накопленный расход"
    на принимающем устройстве СПК107 значение дошло до 32768 и перестало расти тогда как мгновенный расход принимается.
    На СПК107 отображает что значение 536 регистра = 0, а 537 = 18176 и не меняются.
    Объясните пожалуйста что не так?
    Вы запутались в типах переменных, для начала изучите их, в справке Codesys. Для передачи 32 битных переменных нужны 2 регистра, это (UDINT, DWORD, FLOAT), для них важно правильно переставить регистры (байты).
    если передаёте 16 битную переменную (1 регистр), то максимальное число WORD 65535, а если тип INT, то 32767 (-32768)
    И ещё надо выкладывать скрины, как вы передаёте переменные и кто мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.01.2025 в 12:11.

  9. #269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Для начала ИПП120(мастер )
    добрый день, интересует вопрос такой, на сколько помешает логике работы управлением релейного модуля расширений и входов если на ИПП120 поставить СЛЕЙВ в место МАСТЕР?

    интересует с логикой ИПП120 поставить какой нибуть HMI панель, пускай даже планшет с kascada на андроиде, для визуализации?

  10. #270
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    У ипп120 всего один порт, как вы себе представляете ее переключение в слейв? Кто тогда будет управлять релейной частью?

    Имхо, наличие одного порта а ипп120 это мертвый продукт

Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 1725262728 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: 12.12.2025, 15:02
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 19:37
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •