Цитата Сообщение от Мария Крыжовникова Посмотреть сообщение
Здравствуйте, господа! Столкнулась с проблемой, нужно подключить ТТР HD-2525.DD3, коммутирующее постоянное напряжение. В схеме на сайте ОВЕН указано, что нагрузка подключается "в разрыв плюса". То есть к обоим выходным контактам оборудования мы должны подключить "плюс"? Никогда так не делала, поэтому сомневаюсь, как это все будет работать
Нагрузка включается в разрыв плюса,
значит + питания подаётся на + нагрузки, второй конец идёт на ТТР (это ключ), который подключает нагрузку на минус.