Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы немного запутались. У вас панель мастер, при этом как вы собираетесь в контроллере увидеть модбас рту регистры панели? Вы должны это как то передать используя функциональные области или что-то другое посредством функционала самой панели. Забудьте про рецепты, это должно быть в ПЛК, а по нажатию кнопки вы должны отобразить эти регистры из ПЛК и иметь возможность изменить эти регистры с панели. А рецепты в самой панели имеют немного другой функционал...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вы немного запутались. У вас панель мастер, при этом как вы собираетесь в контроллере увидеть модбас рту регистры панели? Вы должны это как то передать используя функциональные области или что-то другое посредством функционала самой панели. Забудьте про рецепты, это должно быть в ПЛК, а по нажатию кнопки вы должны отобразить эти регистры из ПЛК и иметь возможность изменить эти регистры с панели. А рецепты в самой панели имеют немного другой функционал...
    немного отвлеклись от вопроса. Вы предполагаете что именно наличие таблицы с рецептами повлияло на зависание переключения экранов между собой?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    немного отвлеклись от вопроса. Вы предполагаете что именно наличие таблицы с рецептами повлияло на зависание переключения экранов между собой?
    Думаю да. Тем более что это за pfw256 в левом верхнем углу, может я плохо смотрел, но где это задано не нашёл. В настройках стоит pfw300, а отображается pfw256. Возможно я просто плохо смотрел, я с таким не сталкивался.

    PS И это не таблица с рецептами, если на то пошло, а таблица с регистрами данных рецептов. Т.к. с рецептами работают через промежуточные регистры, судя по справке. Поэтому называть это таблицей рецептов я бы считал неправильным.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.11.2024 в 15:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Думаю да. Тем более что это за pfw256 в левом верхнем углу, может я плохо смотрел, но где это задано не нашёл. В настройках стоит pfw300, а отображается pfw256. Возможно я просто плохо смотрел, я с таким не сталкивался.

    PS И это не таблица с рецептами, если на то пошло, а таблица с регистрами данных рецептов. Т.к. с рецептами работают через промежуточные регистры, судя по справке. Поэтому называть это таблицей рецептов я бы считал неправильным.
    Приветствую! В итоге разобрался я с этой проблемой. Проблема была не в таблице. Проблема была в нумерации регистров) моя невнимательность и наверное глаз замылился.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •