  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нужно иметь как минимум 2 одинаковых ПЛК и опыт работы с ними.
    У ПЛК овен так все сложно?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    как по мне, бэкап просто исполняемый файл без возможности что либо изменить. У всех ПЛК (simenc, panasonic...) можно бэкапить без исходников
    Смысл иметь бэкап программы, если не сможете найти резервный плк той же ревизии...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Смысл иметь бэкап программы...
    Что ПЛК150 уже нет нигде, ну может где то на авито?
    Последний раз редактировалось АСУ-шник; 03.11.2024 в 13:22.

  4. #34

    По умолчанию

    Я думал, что невозможно без исходников, но здесь
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40363
    утверждают обратное.
    Правда об успехе так и не отчитались.

    Если при ПНР разработчик соизволил поставить в меню "птичку" "Загрузить исходники в ПЛК", то эти исходники будут присутствовать. Загрузить их можно открывая в CoDeSys проект не из файла, а из ПЛК - в режиме программирования. Для перехода в режим программирования нужно подключить кабель программирования (со специальной перемычкой) и включить питание. Детали уже не помню, всё есть в РЭ.

    Если имеется дублирующий ПЛК - ради которого снимается бекап - потренируйтесь на нём.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Загрузить их можно открывая в CoDeSys проект не из файла, а из ПЛК - в режиме программирования.
    Если таким образом скачать проект то в нем настройка входов\выходов, ПЛК, связи и адресации. тоже будет рабочей?
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Если имеется дублирующий ПЛК - ради которого снимается бекап - потренируйтесь на нём.
    в том и проблема что нет, но изменить программу надо.У нас есть три версии исходников, но надо выяснять какой сейчас в ПЛК
    Последний раз редактировалось АСУ-шник; 03.11.2024 в 13:36.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я думал, что невозможно без исходников, но здесь
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40363
    утверждают обратное.
    Правда об успехе так и не отчитались.
    Да не вышло у него ничего, потому, что ПЛК разных годов выпуска и опыта вообще нет.
    ТС тоже рискует попасть на кирпич из рабочего ПЛК.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    У ПЛК овен так все сложно?
    не у всех, а у ПЛК ОВЕН на КДС2.3 из первых лет выпуска, да замороченно
    но это проблема не ОВЕН, а самой среды и архитектуры, из 90ых

    У нас есть три версии исходников, но надо выяснять какой сейчас в ПЛК
    так подключитесь с любым, КДС сразу напишет, что версии отличаются, если это не тот проект

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    в том и проблема что нет, но изменить программу надо.У нас есть три версии исходников, но надо выяснять какой сейчас в ПЛК
    Изменить программу можно только из исходника, бэкап вам не поможет.
    А вот если есть исходники, то подключившись по очереди из разных исходников и не заливая программу можно сравнить 2 проекта.
    Так вы сможете установить какой из них нужный.

    В любом случае тренироваться надо на втором ПЛК, не трогая первый и изучить всю документацию тоже надо.

  9. #39

    По умолчанию

    как по мне, бэкап просто исполняемый файл без возможности что либо изменить. У всех ПЛК (simenc, panasonic...) можно бэкапить без исходников
    КДС делает примерно то же самое, почитайте, какие файлы создаются в памяти ПЛК при загрузке проекта в ПЛК

  10. #40

    По умолчанию

    Точно не получилось?
    Из сообщений следовало, что попробовал, но чуть отошёл от инструкции в плане порядка записи файлов, обещал сделать новую попытку, но дальше сообщений не было. Не люблю таких людей - на злободневную тему получает совет и не отчитывается о результатах. Ведь реально многих заинтересовал эксперимент.

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •