Показано с 1 по 10 из 46

Тема: Старт продаж новой линейки панельных контроллеров СПК210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    88

    По умолчанию

    СПК210 приехал! Небольшой обзор и первый опыт.

    Новые белые светодиоды на панели очень понравились. Немного раздражал красный светодиод питания на СПК1ХХ.
    Особых тормозов со стороны сенсорной панели не наблюдается, работает в разы быстрее старой версии.
    Проект с "тяжёлой" визуализацией протестирован: на СПК110 цикл Visu Task был в несколько ms, мышь подтормаживала. На СПК210 - никаких тормозов, мышь плавно бегает.
    Плёнку с дисплея пока не снимал - надо нажимать либо сильнее, либо каким-то стилусом. В старой версии по ощущениям сила нажатия была такой же.

    Столкнулся с двумя проблемами, обе вроде решились:
    1) Экранный конфигуратор при первой загрузке завис. После подачи питания переключил режим с "Codesys" на "Конфигуратор", полоса загрузки прошла, и... ничего. В последующие разы проблема не повторялась.

    2) Проблема с подключением по USB. При первом подключении на ПК создавалось виртуальное подключение с IP 10.0.6.12, всё работало. После переподключения кабеля USB на ПК создавалось подключение с другим IP 169.254.60.ХХХ, по которому до СПК210 не достучаться. После перезагрузки питанием USB начинал работать нормально, но при следующем переподключении USB наблюдалась та же проблема. Проверил на двух разных компах - СПК недоступен по USB.
    Проблема решилась переустановкой драйвера "SPK1xx. Драйвер USB. Версия 1.5.102". Хотя до этого был установлен драйвер той же версии, с ПЛК2ХХ и СПК1ХХ всё работало.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    СПК210 приехал! Небольшой обзор и первый опыт.

    Новые белые светодиоды на панели очень понравились. Немного раздражал красный светодиод питания на СПК1ХХ.
    Особых тормозов со стороны сенсорной панели не наблюдается, работает в разы быстрее старой версии.
    Проект с "тяжёлой" визуализацией протестирован: на СПК110 цикл Visu Task был в несколько ms, мышь подтормаживала. На СПК210 - никаких тормозов, мышь плавно бегает.
    Плёнку с дисплея пока не снимал - надо нажимать либо сильнее, либо каким-то стилусом. В старой версии по ощущениям сила нажатия была такой же.

    Столкнулся с двумя проблемами, обе вроде решились:
    1) Экранный конфигуратор при первой загрузке завис. После подачи питания переключил режим с "Codesys" на "Конфигуратор", полоса загрузки прошла, и... ничего. В последующие разы проблема не повторялась.

    2) Проблема с подключением по USB. При первом подключении на ПК создавалось виртуальное подключение с IP 10.0.6.12, всё работало. После переподключения кабеля USB на ПК создавалось подключение с другим IP 169.254.60.ХХХ, по которому до СПК210 не достучаться. После перезагрузки питанием USB начинал работать нормально, но при следующем переподключении USB наблюдалась та же проблема. Проверил на двух разных компах - СПК недоступен по USB.
    Проблема решилась переустановкой драйвера "SPK1xx. Драйвер USB. Версия 1.5.102". Хотя до этого был установлен драйвер той же версии, с ПЛК2ХХ и СПК1ХХ всё работало.
    Добрый день.

    Спасибо за отзыв.

    1) Возможно, переключения режима произошло в тот момент, когда прогресс-бар перезагрузки перевалил за половину.
    Это баг - он будет поправлен в следующем релизе.

    2) Насколько помню - такую ситуацию мы тоже наблюдали.
    Исправить ее сложно; желательно не переподключать кабель USB - или перезагружать СПК после его переподключения.

Похожие темы

  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  3. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  5. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •