Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да, проверил. Если программа в приборе защищается ключом и это ключ до этого не был записан в прибор то после прошивки через мастер тиражирования получаем "Логика остановлена".
    Т.е. создаем мастер тиражирования с защищенной программой. берем новую ПРку, записываем ПО получаем "Логика остановлена". Если берем ПРку, в которую через OwenLogic уже был записан ключ ошибки не будет.
    Т.Е. ключ в ПРку через мастер тиражирования не записывается!
    Походу пора за бетатест деньги требовать

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Да, проверил. Если программа в приборе защищается ключом и это ключ до этого не был записан в прибор то после прошивки через мастер тиражирования получаем "Логика остановлена".
    Т.е. создаем мастер тиражирования с защищенной программой. берем новую ПРку, записываем ПО получаем "Логика остановлена". Если берем ПРку, в которую через OwenLogic уже был записан ключ ошибки не будет.
    Т.Е. ключ в ПРку через мастер тиражирования не записывается!
    Походу пора за бетатест деньги требовать
    Так алгоритм использования ключа так и должен работать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Так алгоритм использования ключа так и должен работать
    Тогда мой пример выше не корректен. На ПРках на объектах точно есть корректные ключи, я их сам писал через OL. И надпись должна быть "Программа LOGIC: Повреждена" судя по описанию.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Тогда мой пример выше не корректен. На ПРках на объектах точно есть корректные ключи, я их сам писал через OL. И надпись должна быть "Программа LOGIC: Повреждена" судя по описанию.
    Да, должно быть сообщение "Программа LOGIC: Повреждена". Если "Программа LOGIC: Остановлена" - то это не про ключ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rediskus Посмотреть сообщение
    Тогда мой пример выше не корректен. На ПРках на объектах точно есть корректные ключи, я их сам писал через OL. И надпись должна быть "Программа LOGIC: Повреждена" судя по описанию.
    Отловили проблему - при обновлении с версий 1.5.0 и ниже на версии 1.6.0 и выше через мастер тиражирования с файлом ключом происходит некорректная запись ключа и логика не запускается. Решение здесь и сейчас - обновляться через Лоджик. Будем пытаться решить эту проблему. При обновлении через мастер тиражирования с файлом ключом с версий 1.6.0 и выше этот механизм уже работает корректно.

    Также, при записи некорректного ключа на приборе (ПР205 и ПР225) будет отображаться сообщение - "логика остановлена". Доработаем это окно ошибки, чтобы был очевиден источник неисправности.
    P.S. для ПР200 эта ошибка отображается на экране согласно справке на OL - Программа LOGIC: Повреждена.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Отловили проблему - при обновлении с версий 1.5.0 и ниже на версии 1.6.0 и выше через мастер тиражирования с файлом ключом происходит некорректная запись ключа и логика не запускается. Решение здесь и сейчас - обновляться через Лоджик. Будем пытаться решить эту проблему. При обновлении через мастер тиражирования с файлом ключом с версий 1.6.0 и выше этот механизм уже работает корректно.

    Также, при записи некорректного ключа на приборе (ПР205 и ПР225) будет отображаться сообщение - "логика остановлена". Доработаем это окно ошибки, чтобы был очевиден источник неисправности.
    P.S. для ПР200 эта ошибка отображается на экране согласно справке на OL - Программа LOGIC: Повреждена.
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •