Сообщение от
Королев Кирилл
Отловили проблему - при обновлении с версий 1.5.0 и ниже на версии 1.6.0 и выше через мастер тиражирования с файлом ключом происходит некорректная запись ключа и логика не запускается. Решение здесь и сейчас - обновляться через Лоджик. Будем пытаться решить эту проблему. При обновлении через мастер тиражирования с файлом ключом с версий 1.6.0 и выше этот механизм уже работает корректно.
Также, при записи некорректного ключа на приборе (ПР205 и ПР225) будет отображаться сообщение - "логика остановлена". Доработаем это окно ошибки, чтобы был очевиден источник неисправности.
P.S. для ПР200 эта ошибка отображается на экране согласно справке на OL - Программа LOGIC: Повреждена.