Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 194

Тема: СП310+пр200

  1. #121

    По умолчанию

    Да. Верно.

  2. #122

    По умолчанию

    Пока ждал информация устарела. Чуть позже выложу новый вариант.
    Последний раз редактировалось Viktor D; 22.10.2024 в 08:49.

  3. #123

    По умолчанию

    Ну собственно говоря используя все предложенные подсказки удалось сделать первый собственный ФБ на ST.
    Кому интересно см. прикреплённый файл.
    Критика приветствуется.

    По ходу дела возник вопрос: Есть ли возможность переменные внутри ФБ сделать энергонезависимыми, что бы при отключении питания состояния счётчиков запоминалось?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Viktor D; 22.10.2024 в 09:50.

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    По ходу дела возник вопрос: Есть ли возможность переменные внутри ФБ сделать энергонезависимыми, что бы при отключении питания состояния счётчиков и запоминалось?
    Внутри нет, надо делать вход и выход и запоминать снаружи.
    А вот константы можно было ввести в блоке, а не снаружи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2024 в 09:16.

  5. #125

    По умолчанию

    Константы они только пока константы. В проекте они будут переменными и будут задаваться с панели управления. Здесь я их просто сделал константами что бы постоянно не вводить при симуляции.
    А насчёт энергонезависимости - жаль что так. Придётся что то изобретать.
    собственно говоря надо запоминать текущие состояния счётчиков и при повторном включении его восстанавливать. Опять же если каждую секунду перезаписывать их то наверное быстро энергонезависимая память в ПР выйдет из строя
    Последний раз редактировалось Viktor D; 22.10.2024 в 09:49.

  6. #126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Константы они только пока константы. В проекте они будут переменными и будут задаваться с панели управления. Здесь я их просто сделал константами что бы постоянно не вводить при симуляции.
    А насчёт энергонезависимости - жаль что так. Придётся что то изобретать.
    собственно говоря надо запоминать текущие состояния счётчиков и при повторном включении его восстанавливать. Опять же если каждую секунду перезаписывать их то наверное быстро энергонезависимая память в ПР выйдет из строя
    Типичное заблуждение, работа идёт в ОЗУ, запоминание происходит только в момент выключения питания ПР.
    Так что выводить можно каждый цикл.
    А вот в панели записывать лучше редко, например при нажатии кнопки Стоп, в конце смены.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2024 в 10:12.

  7. #127

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо.
    А в панели хранятся только уставки времени и другие и то когда они записываются в ПР, то в энергонезависимые переменные.

  8. #128

    По умолчанию

    Доброго дня всем.
    Возник такой вопрос:
    Допустим есть входная переменная в ФБ, которая привязана к инверсивной кнопке на панели управления. По её значению переключаются 2 выходные переменные. Что произойдёт с выходными сигналами ФБ при отключении питания панели если с панели приходило значение входной переменной true?

    Код:
        spd_sr_trig(S := spd_sel, R := not spd_sel);
        spd_1 := not spd_sr_trig.Q; spd_2 := spd_sr_trig.Q;
    Последний раз редактировалось Viktor D; 05.11.2024 в 14:22.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем.
    Возник такой вопрос:
    Допустим есть входная переменная в ФБ, которая привязана к инверсивной кнопке на панели управления. По её значению переключаются 2 выходные переменные. Что произойдёт при отключении питания панели если с панели приходило значение входной переменной true?

    Код:
        spd_sr_trig(S := spd_sel, R := not spd_sel);
        spd_1 := not spd_sr.Q; spd_2 := spd_sr.Q;
    Вам проверить быстрее, чем ждать ответа.
    Так как код выложен не весь и что на входах и выходах ФБ тоже не известно.

  10. #130

    По умолчанию

    Сейчас я в отпуске, а всё железо на работе. Конечно проверил бы сам.

Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7