Тема: МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kjum4n Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Столкнулся с проблемой, МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП, получается что минус питания всех датчиков соединен и модуль не корректно проводит измерение, как обойти? вариант с отдельными БП для каждого датчика и все?
    Других вариантов нет, только отдельные источники питания. У Овена для этого есть тонкие БП 1 канальные 0,5 А и 2 канальные по 145 мА,
    и 4 канальные по 145 мА https://owen.ru/product/bloki_pitani...specifications

    А на будущее, не используйте двуполярные датчики.