Примеры инициализации сетевых переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
Примеры инициализации сетевых переменных https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
1.В ИПП120 стоит аккумулятор или батарейка и какого типа.
2. Как её можно будет заменить (самому или в сервис центр везти) , там вроде нет свободного доступа к элементу питания , только крышку откручивать.
3. При замене батарейки сбросятся ли энергонезависимые переменные ?
Батарейка типа CR1025, поменять можно самому, от неё работают только часы, переменные не сбросятся.
https://docs.owen.ru/product/ipp120/...20#topic-80221
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2024 в 10:12.
ИПП-120 в Режиме модбас-мастер .
1. есть ли возможность читать выборочные регистры из списка доступных при параметре ОПРОС - false.
2. есть ли возможность запрещать чтение выборочных регистров из общего списка при параметре ОПРОС - true или при пустом поле ( ОПРОС <не выбрана> ).
И еще у меня ПРОСЬБА - предложение для разработчиков ИПП120 сделать доп.поле в экране настройки режима rs485_мастер с привязкой к переменной , например (ошибки при обмене) с кодами ошибок : 4 - ошибка чтения по таймауту(не пришёл ответ на запрос чтения любого из опрашиваемых регистров из списка по таймауту) 5 - ошибка чтения ответа - не опознанный ответ (был сильный шум в линии сбившей правильные данные ответа или иная причина , но в линии что то было). Это ОЧЕНЬ бы ПОМОГЛО при анализе причины не устойчивой связи при нескольких опрашиваемых устройствах !!!
З.Ы если удастся такое сделать то ввести еще дополнительно переменную с номером регистра на котором произошёл сбой обмена.![]()
Последний раз редактировалось iljael; 13.10.2024 в 09:02.
ИПП120 в режиме мастера , при первом пуске если полю "Статус" присвоена переменная то она всегда покажет ошибку обмена по рс485. и чтобы этого не происходило то приходиться её принудительно разово инициализировать в 1 что для системной переменной такого класса НЕ корректно , может разрабы обратят внимание на эту неприятную особенность и исправят её в следующих реализациях ОЛ.
Добрый день. Имеется модуль расширения сегнетикс фмр. Хочу его использовать в паре с панелью ИПП120. Подскажите, как булевые переменные входов модуля (вход 1 - 10001 и т.д) перевести на номера регистров панели?
Скорее всего так, https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16243&page=2#14
Область памяти 10001-19999 - Discrete Input Contacts - однобитовый тип, доступен только на чтение.
адрес бита 10001, это бит с адресом 0, чтение функция 0х02, только в Лоджике обращение возможно только через регистры, 1 Чтение койла.png
будет ли работать с Сегнетиксом надо проверять, регистр 0 бит 0, смотри скрин
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2024 в 19:03.