Тема: Проект на базе 2-х ПР102-24.2416.13.2.0 и СП307Б

  1. #1

    По умолчанию Проект на базе 2-х ПР102-24.2416.13.2.0 и СП307Б

    ПР102-24.2416.13.2.0 - master
    ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
    СП307Б - slave

    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - master и СП307Б - slave работает.
    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б - slave отсутствует.
    Как установить связь между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б-slave?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин 14021986 Посмотреть сообщение
    ПР102-24.2416.13.2.0 - master
    ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
    СП307Б - slave

    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - master и СП307Б - slave работает.
    Связь по RS485, между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б - slave отсутствует.
    Как установить связь между ПР102-24.2416.13.2.0 - slave и СП307Б-slave?
    У вас наверное ошибка, два слейва быть не могут. Во втором варианте Мастером должна быть панель.
    Если включать все три штуки, то лучше Панель сделать мастером для двух ПР слейвов.
    Выкладывайте скрины настроек или проекты, где не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2024 в 10:46.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    ПР102-24.2416.13.2.0 - master - должен гонять данные между вторым слейвом и панелью. Если тут один из ПР должен быть мастером.
    Либо мастером делать саму панель.

    Ну для ПР просто не хватит ресурсов скорее всего.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПР102-24.2416.13.2.0 - master - должен гонять данные между вторым слейвом и панелью. Если тут один из ПР должен быть мастером.
    Либо мастером делать саму панель.

    Ну для ПР просто не хватит ресурсов скорее всего.
    Как организовать "перегон" от СП307 slave через ПР102 master на ПР102 slave
    СП307: PSW517, 518 - уставка t нагрева, PSW519,520 - уставка t охлаждения, надо передать в ПР102 slave

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    ну программно через переменные, забирать из одного слейва и отдавать другому.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин 14021986 Посмотреть сообщение
    Как организовать "перегон" от СП307 slave через ПР102 master на ПР102 slave
    СП307: PSW517, 518 - уставка t нагрева, PSW519,520 - уставка t охлаждения, надо передать в ПР102 slave
    Очевидно ПР-мастер должна читать значения в панели и писать их в ПР-слейв, в программе, в самом простом случае - просто линия связи между двумя сетевыми переменными

  7. #7

    По умолчанию

    ПР102-24.2416.13.2.0 - master
    ПР102-24.2416.13.2.0 - slave
    СП307Б - slave
    какой смысл делать панель слейвом?

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, за совет. Не моя прихоть была сделать панель слейвом((

  9. #9

    По умолчанию

    ну через мастер делается весь обмен между слейвами, если не хотите делать это физическими входами/выходами
    в ситуации с ПР мастер это, кмк, будет более коряво
    удачи

Похожие темы

  1. ПР102-24.2416.06.02 связь с датчиками по RS-485
    от sslaventiy_85 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.06.2024, 09:37
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 12:52
  3. ПР102-24.2416.03.1 и датчик ДТС125Л-50М.В3.60
    от Kotrr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 17:03
  4. ПР102-24.2416.06 модбас
    от ra.redman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 18:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •